pzygmunt pisze: ↑śr lut 27, 2019 2:29 pm
Na to wygląda. Najlepiej sprawdzić czy to mrugnięcie oznaczało rozłączenie i ponowne połączenie w cloudzie. Tam masz datę ostatniego połączenia. Powinna być zgodna z momentem "mrugnięcia".
Ostatniego połączenia z serwerem. Przykładowo... Jeżeli moduł jest połączony, a data jest sprzed dwóch dni do tyłu to znaczy, że moduł ani razu się przez ten czas nie rozłączył.
To niestety na prawie wszystkich urządzeniach mam "świerze" godziny. Podłącze dzisiaj wzmacniacz wifi i poobserwuję. Szkoda, że nie można tych logów podglądnąć.
Poprawiłem zasięg wifi na bardzo dobry (zrobiłem nową sieć wifi na wzmacniaczu i podłączyłem tylko jednego sonoffa) i dalej to samo. Ostatnie połączenie w cloudzie średnio co 10-20 minut jest odświeżone. Jak przekaźnik jest włączony to nie zawsze go wyłancza nowe połączenie. Dodam że dotyczy to przerobionego sonoff Basic w nowej wersji na ESP ESP8285 przerobionego na beznapięciowy na sofcie multiboard sonoff basic. 30 cm od tego urządzenia mam jeszcze jednego nie przerobionego do załączania pompy i działa bardzo stabilnie - ostatnie połączenie z wczoraj. Co o tym myślicie ? Spróbować na innym sofcie ?
wojtas567 pisze: ↑czw lut 28, 2019 8:26 am
Wgraj inny soft np ten co masz na tym drugim soffie.
Na tym drugim mam ten sam - Multiboard Sonoff Basic. Zauważyłem, że w tym co rozłącza to ledwo jest słyszalne przełączenie z on na off w porównaniu z innymi basicami.