Dzień dobry,
Sytuacja ma się następująco.
Posiadam 3 włączniki monostabilne. Pierwszy i trzeci patrząc od góry zapięte są z ROW-02, środkowy natomiast z SLW-02. Każdy włącznik steruje osobnym obwodem oświetlenia.
Rozmieszczone są od siebie w odległości 30cm w puszkach natynkowych. Moduły skonfigurowane na włączniki mono czyli dzwonkowe.
Problem jest taki ze włączając włącznik nr1 potrafi nie za każdym razem wręcz losowo załączyć obwód na włączniku nr2
to samo dzieje się z włącznikiem nr3 losowe włączenie obwodu nr2 do którego zapięty jest SLW-02.
Losowe zapalanie obwodu 2 jest tylko wtedy jak ROW skonfigurowany jest na przyciski monostabilne czy to na jednym czy na dwóch kanałach.
W konfiguracji 2x bistabilnej działa prawidłowo zapala i gasi ten obwód do którego jest przypisany czyli 1 i 3 patrząc na włączniki.
SLW-02 nie ma wpływu na pozostałe obwody steruje tym co ma sterować nie załącza losowo obwodu 1 lub 3.
Zakłócenia ? ale tylko na trybie monostabilnym w ROW?
Jakieś pomysły?
ROW-02 problem działania w trybie monostabilnym
Upewnij się, że sterowanie masz L-em, a nie N-em. Sprawdź tez czy nie ma tam podświetlenia.
Te włączniki monostabilne Ospel Fala nie mają podświetleń.
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/
Sprawdziłem jeszcze raz
włączniki są normalne nie kupowałem nawet z podświetlaniem bo wiadomo są problemy.
tak wygląda od środka
Instalacja
Z mojej perspektywy wygląda na prawidłowe połączenie, poza obróconymi kanałami w ROW nie zauważyłem nic innego
Moduł zasilony L i N wpięte
wł1 i wł3 prąd wchodzi brązowym i wychodzi niebieskim który dalej wraca do in1 i in2 w ROW
Out1 i out2 z ROW wychodzi brązowy który wchodzi na lampy św1 i św3 niebieski wraca do głównego N
Resetowałem sieć, przypisywałem od nowa moduły do konta, przeniosłem moduł w inne miejsce aby nie był w gąszczu kabli, bez skutku.
Wpadła mi na myśl jeszcze jedna rzecz w miejscu gdzie są moduły łączą się z siecią rozszerzoną przez repeater jeśli to ma jakieś znaczenie.
Moje pomysły co może być nie tak chyba się skończyły.
Zostały mi tylko dwa rozwiązania albo zmienić włączniki na bistabilne albo kupić drugi ROW i zobaczyć czy będzie zachowywał się tak samo.
włączniki są normalne nie kupowałem nawet z podświetlaniem bo wiadomo są problemy.
tak wygląda od środka
Instalacja
Z mojej perspektywy wygląda na prawidłowe połączenie, poza obróconymi kanałami w ROW nie zauważyłem nic innego
Moduł zasilony L i N wpięte
wł1 i wł3 prąd wchodzi brązowym i wychodzi niebieskim który dalej wraca do in1 i in2 w ROW
Out1 i out2 z ROW wychodzi brązowy który wchodzi na lampy św1 i św3 niebieski wraca do głównego N
Resetowałem sieć, przypisywałem od nowa moduły do konta, przeniosłem moduł w inne miejsce aby nie był w gąszczu kabli, bez skutku.
Wpadła mi na myśl jeszcze jedna rzecz w miejscu gdzie są moduły łączą się z siecią rozszerzoną przez repeater jeśli to ma jakieś znaczenie.
Moje pomysły co może być nie tak chyba się skończyły.
Zostały mi tylko dwa rozwiązania albo zmienić włączniki na bistabilne albo kupić drugi ROW i zobaczyć czy będzie zachowywał się tak samo.
Możesz rozrysować do tego jakiś schemat ?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to "drżący" styk. Spróbuj na próbę podłączyć jakiś przycisk monostabilny (dzwonkowy) innej firmy.
Sam korzystam z tego osprzętu.
Jestem w trakcie składania, pogoda mnie troszkę wyhamowała. A w dodatku 4CH Pro zgubił mi WiFi - pewnie przez nadmiar kabli.
Ale u mnie działają prawidłowo, fakt jeden steruje Sonoffem 4CH Pro - dolutowane przewody pod mini przycisk, a drugi steruje kanapką z Weomos D1 mini.
U mnie na szybkie naciśniecie nie reaguje, ale chwile przytrzymany i jest OK.
Jestem w trakcie składania, pogoda mnie troszkę wyhamowała. A w dodatku 4CH Pro zgubił mi WiFi - pewnie przez nadmiar kabli.
Ale u mnie działają prawidłowo, fakt jeden steruje Sonoffem 4CH Pro - dolutowane przewody pod mini przycisk, a drugi steruje kanapką z Weomos D1 mini.
U mnie na szybkie naciśniecie nie reaguje, ale chwile przytrzymany i jest OK.
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/