ZAMEL MEW-01

Yepestis
Posty: 605
Rejestracja: pn wrz 24, 2018 6:08 pm
Lokalizacja: Wrocław

shimano73 pisze: śr maja 15, 2019 8:11 pm Dorwałem innego smartfona - alcatel jakiś tam i tu wszystko działa .
Od kilku dni mam nowy bojler elektryczny oczywiście . No i podłączyłem swoją MEWke , bojler jest 3-fazowy bez podłączonego N’a , tylko fazy i PE .
No i na wykresie brakuje jednej fazy , pomimo tego ze pokazuje pobór prądu na wszystkich fazach
Grzałki podłączone są w gwiazdę .
Do tej pory MEWka była podpięta pod piec CO i tam pokazywało wszystkie trzy fazy na wykresie , ale w piecu jest przewód N .
Jak tylko trzy fazy bez przewodu neutralnego to raczej trójkąt niż gwiazda
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2465
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

Yepestis pisze: śr maja 15, 2019 9:56 pm Jak tylko trzy fazy bez przewodu neutralnego to raczej trójkąt niż gwiazda
"Środek" gwiazdy nie musi być podpinany N
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Gdy pierwszy raz podłączyłem MEWkę zauważyłem minusowe waty, nie wiedziałem dlaczego , forum pomogło - odwrotnie podłączony przewód w przekładniku. Podłączając tym razem zwróciłem na to szczególną uwagę . No i niestety, dopiero po trzech dniach zauważyłem ze znów mam minusowe waty, dlatego nie ma jednej fazy na wykresie . Ten minusik i cała czcionka jest mało czytelny , jak dla mnie , może wartałoby ją powiększyć a może np ujemne wartości pokazywać na czerwono
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Już wiem w czym problem , przy małym poborze prądu , a właściwie jego braku , ponieważ zasilanie bojlera jest załączane stycznikiem instalacyjnym tylko w taryfie nocnej, wyświetlane są dodatnie wartości prądu a przy dużym już ujemne
Załączniki
Screenshot_2019-05-16-06-43-12.png
Screenshot_2019-05-16-06-43-12.png (63.03 KiB) Przejrzano 2994 razy
Screenshot_2019-05-16-06-39-46.png
Screenshot_2019-05-16-06-39-46.png (62.68 KiB) Przejrzano 2994 razy
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

shimano73 pisze: czw maja 16, 2019 8:05 am Już wiem w czym problem , przy małym poborze prądu , a właściwie jego braku , ponieważ zasilanie bojlera jest załączane stycznikiem instalacyjnym tylko w taryfie nocnej, wyświetlane są dodatnie wartości prądu a przy dużym już ujemne
Tam chyba zawsze powinna być wartość dodatnia :/
Muszę to zweryfikować bo ewidentnie jest coś nie tak.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jakiej mocy masz te grzałki ?
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Na bojlerze napisano 2400W , pobór prądu na każdej fazie ok 3,5A, ten niski pobór prądu z poprzedniego zdjęcia jest przy zupełnym odcięciu zasilana bojlera , przez przekładniki przechodzi wówczas przewód bez obciążenia, jeszcze sprawdzę dziś południu cęgami
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Awatar użytkownika
Ernest
Posty: 212
Rejestracja: wt paź 04, 2016 6:37 am

Hej,

Jutro zasymulujemy na naszym kalibratorze (programowane źródło napięciowo/prądowe) układ podłączenia bojlera bez przewodu neutralnego. Mamy w naszych konstrukcjach wersję MEW-01 bez przewodu neutralnego i ona ma inaczej zbudowaną i elektronikę i soft. Zobaczymy co wychodzi. Dam znać wkrótce :)
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Dokonałem jeszcze pewnych modyfikacji w podłączeniu MEWki, i zmieniły się odczytywane parametry, teraz na każdej fazie pokazuje 800W czyli w sumie chyba tak jak na tabliczce znamionowej bojlera 2400W i wykres kreuje się również poprawnie są wszystkie trzy kolory.
tryb_on.png
tryb_on.png (85.04 KiB) Przejrzano 2892 razy
W trybie wyłączonym pojawiają się dziwne odczyty raz dodatnie raz ujemne
Załączniki
tryb_off.png
tryb_off.png (46.62 KiB) Przejrzano 2892 razy
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
GOLDEN
Posty: 73
Rejestracja: sob lis 04, 2017 4:45 pm
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój

Witam.


Jest już może znana dokładna data wprowadzenia do sprzedaży?

Pozdrawiam
GOLDEN!!!
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”