Przemek, wielkie dzięki.
U mnie na Wemos (Lolin) również działa. Dioda referencyjna (żółta) pokazuje zliczanie z pierwszego licznika (GPIO 13 / D7).
Licznik podłączony do Cloud z poziomu aplikacji SUPLA.
Licznik energii elektrycznej
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Zgadza się. Dioda referencyjna jest skojarzona tylko z D7.
Możliwe, że czas impulsu jaki dostaje NodeMCU jest zbyt krótki. Mogę przygotować firmware z mniejszym czasem ale tam i tak obecnie jest chyba 50ms. Dobrze by było podłączyć oscyloskop i poobserwować to ten moduł czujnika światła "wypluwa".
[EDIT]
Zaprzęgnę zamiast modułu czujnika jakieś Arduino do generowania impulsów i zobaczę czy pojawiają się różnice.
[EDIT]
Zaprzęgnę zamiast modułu czujnika jakieś Arduino do generowania impulsów i zobaczę czy pojawiają się różnice.
https://www.youtube.com/watch?v=vpfNy6y ... e=youtu.be
Nagrałem filmik. 2 pierwsze złapał 3 nie złapał i potem 4 znowu złapał
Nagrałem filmik. 2 pierwsze złapał 3 nie złapał i potem 4 znowu złapał
Wrzucę jutro wersje z krótszym czasem reakcji i zobaczymy czy to rozwiąże sprawę.
Sprawdź ten firmware. Zmniejszyłem minimalny czas impulsu z 50 do 10ms.denat pisze: ↑pn maja 20, 2019 7:39 pm https://www.youtube.com/watch?v=vpfNy6y ... e=youtu.be
Nagrałem filmik. 2 pierwsze złapał 3 nie złapał i potem 4 znowu złapał
https://drive.google.com/open?id=1itvaK ... GTbEh4NM9-
Dziekuję, za tak szybka reakcję. Wgrałem nowy soft. Zauwazyłem że dalej gubi migniecia. Na poczatku gubił 3-4 na 10 impulsów. Ale po 5 minutach zaczął nagle zliczać i zliczył 30 impulsów pod rząd. Sprawdzę za kilak dni ile się licznik rozjedzie. Pozdrawiam
No rewelacja pzygmunt. Człowiek wyjedzie na 2 dni a tu takie cuda na forum. Licznik już wgrany - działa pięknie na 3 urządzeniach.pzygmunt pisze: ↑pn maja 20, 2019 3:25 pm Licznik impulsów z trzema kanałami poprawiony i przetestowany.
Obecnie dane zapisywane są do flash-a nie częściej niż co 5 sek. od momentu zmiany wartości licznika.
Można go zwiększyć aby oszczędzać chip, ale wtedy rośnie ryzyko gubienia danych przy restartach.
Można też zmniejszyć ale wtedy szybciej ulegnie degradacji.
(coś za coś).
Firmware dostępny pod linkiem co ostatnio.
https://drive.google.com/open?id=1DyYHg ... nWIFySC1g8
Jak będzie u Was działać to zmerguje do mastera.
Jak coś to zmniejszymy na 5milisekund.