Dziś zabrałem się za pierwszy SV w celu sterowania bramą garażową.
Wgrałem
Sławka sonoff_sv_mix_user1.1024.new.2.bin,
Pablo inCan_Easy_1024_eagle.flash
i nic, nie widać sieci:(
Działa jedynie multibord lecz na nic mi się on zda.
Ma ktoś pomysł co robię źle?
Sonoff SV działa tylko z firmware multiboard
- uchnast.michal
- Posty: 1074
- Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
Ostatnio zmieniony czw cze 13, 2019 12:42 pm przez uchnast.michal, łącznie zmieniany 2 razy.
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
- uchnast.michal
- Posty: 1074
- Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
Wgrałem raz jeszcze Sławka FV MIX sonoff_sv_mix_user1.1024.new.2.bin z WiFi się połączył lecz do supla cloud nie mogę go dodać.
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Wgrywasz plik esp_init_data_default.bin?
Czyścisz moduł przed flaszem?
Pokaż zrzut z programu do flaszowania
Czyścisz moduł przed flaszem?
Pokaż zrzut z programu do flaszowania
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Czy rejestracja nowych urządzeń w Cloud jest AKTYWNA?uchnast.michal pisze: ↑czw cze 13, 2019 12:40 pm Wgrałem raz jeszcze Sławka FV MIX sonoff_sv_mix_user1.1024.new.2.bin z WiFi się połączył lecz do supla cloud nie mogę go dodać.
Czekam na kolejne Supla Offline Party
- uchnast.michal
- Posty: 1074
- Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
Dziękuję Sławek za odpowiedź. Rejestracja była aktywna inne urządzenia łączyły się prawidłowo ale skorzystałem z innego softu - sonoff_gate_DHT22_NO_v2.0_p5.
Chodził pięknie przez godzinę aż... okazało się ze moja Somfy daje 500mA i jak sprawdziłem miernikiem ponad 24 V wbrew specyfikacji.
Cóż, sonoff zimny, na szrot
Zamykam temat. Musze poszukać rozwiązania na obniżenie napięcia i amperażu.
Chodził pięknie przez godzinę aż... okazało się ze moja Somfy daje 500mA i jak sprawdziłem miernikiem ponad 24 V wbrew specyfikacji.
Cóż, sonoff zimny, na szrot
Zamykam temat. Musze poszukać rozwiązania na obniżenie napięcia i amperażu.
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
- uchnast.michal
- Posty: 1074
- Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
taka będzie ok? https://allegro.pl/oferta/zasilacz-prze ... witemShare
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Błedna teza. Yunshan zasilany w moim przypadku z napędu Wiśniowski ( SOMFY ) METRO 800 RTS tylko piszczał jak wściekłyi nie wstawał.
Również wbrew specyfikacji zamiast 24 DC miernik wskazywał napięcie z przedziału od 24 do nawet 30V!!
Mostek gretza , kondensator + ceramik rozwiązał problem.
viewtopic.php?f=27&t=2708&start=90