Beninca CP. J4 ESA

AdamT
Posty: 116
Rejestracja: ndz sty 06, 2019 9:42 am
Lokalizacja: Kraków

Instrukcja
https://drive.google.com/file/d/0By1N_l ... RwWFU/edit

Sterowanie com-PP
Zasilanie +- 24V, ale co zrobić jeżeli na zaciskach nie ma napięcia,

W instrukcji nie zauważyłem możliwości wyłączenia 24V.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18352
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Czy miernik automatycznie wykrywa AC/DC?
Jeśli nie to zmierz AC i DC. Być może dlatego nie widzisz odczytu.
AdamT
Posty: 116
Rejestracja: ndz sty 06, 2019 9:42 am
Lokalizacja: Kraków

Mierzyłem AC i DC, Wskazuje 17mV. Coś jest nie tak. Silnik pracuje na 24V, prawdopodobnie odczep z trafa lub prostownik jest uszkodzony.
Albo serwis - nowy budynek- lub zewnętrzne trafo.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18352
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Moze jak jest zdjęta obudowa to musi być kluczyk przekręcony ? Już się z takim przypadkiem spotkałem
AdamT
Posty: 116
Rejestracja: ndz sty 06, 2019 9:42 am
Lokalizacja: Kraków

Odpowiadam.
Panowie powiedzieli, że napęd "ekologiczny" - moim zdaniem ekonomiczny.
Zaciski 24V DC nie podłączone. Ponoć mniejsze zużycie energii :roll:
Muszę zakupić zasilacz 24V DC, najlepiej do puszki - może Ktoś poleci wypróbowany?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18352
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Możesz kupić i 12V. Będzie działać.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-01”