ZAMEL MEW-01
Zgłosiłem do Zamel-a
Dzisiaj uruchomiłem MEW, narazie testowo. Obciążeniem testowym jest żarówka 60W, i teraz pytanie czy na takiej zwykłej żarówce poprawnym jest wskazanie wartości VAR? Niby żarówka z włóknem to obciążenie rezystancyjne?
Załączam screen, może ktoś bardziej kumaty potrafi to ocenić.
Załączam screen, może ktoś bardziej kumaty potrafi to ocenić.
- Załączniki
-
- IMG_7986.JPG (2.75 MiB) Przejrzano 2693 razy
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Hej. Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar rezystancji żarówki. Podaj ją a wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Pytanie do kolegów mocniej zainteresowanych tematami prądowymi.
Jak blisko siebie moga być przekładniki prądowe na różnych przewodach? Pytam o to czy mogą sie dotykać?
Jak blisko siebie moga być przekładniki prądowe na różnych przewodach? Pytam o to czy mogą sie dotykać?
--
1 x Sonoff Mini | 1 x Zamel MEW-01 | 1 x Zamel SBW-01 | 1 x Nice WiFi | 1 x Sonoff TH10 | 2 x Yunshan | 6 x Sonoff touch TX | 14 x Sonoff Basic - wszystko działa na Ubiquiti 2 x UniFi UAP AC LR + Edgerouter
1 x Sonoff Mini | 1 x Zamel MEW-01 | 1 x Zamel SBW-01 | 1 x Nice WiFi | 1 x Sonoff TH10 | 2 x Yunshan | 6 x Sonoff touch TX | 14 x Sonoff Basic - wszystko działa na Ubiquiti 2 x UniFi UAP AC LR + Edgerouter
Pewnie że się zmienia, dlatego zastanawiam się czy to nie było podchwytliwe pytanie Oczywiście mogę to zmierzyć mierząc prąd przy stałym napięciu zasilania, np z UPS, jak trzeba to to zrobię. Tak na oko ta moja żarówka ma około 840 Ohm, ale czy to wyjaśnia sprawę mocy biernej? Albo inaczej czy przy podłączonej żarówce może wskazywać moc bierną?
cdxa Pytanie czy masz poprawnie podłączone przekładniki tj. początek z końcem przekładnika oraz czy przekładnik prądowy L1 jest w " fazie" z napięciem L1 . Patrząc po odczytach z twojego zdjęcia nie zgadza mi się "trójkąt mocy"
chociaż wspólczynik mocy jest 1.00 czyli według teorii nie powino być mocy biernej. coś jest nie tak z tym mew-01
chociaż wspólczynik mocy jest 1.00 czyli według teorii nie powino być mocy biernej. coś jest nie tak z tym mew-01
Przy odwrotnym założeniu przekładników mam wyniki ujemne, wiec raczej jest OK. Zrobię po weekendzie testy z grzałką i stałym napięciem zasilania. Gdy przekładnik nie jest założony na przewodzie mierzonym to ciagle wskazuje jakieś losowe wartości, czy to normalne? Po jego odłączeniu od MEW jest stabilne zero. Mam miernik cęgowy który działa na podobnej zasadzie i on raczej nie wykazuje takich zachowań gdy nie jest na przewodzie.
-
- Posty: 340
- Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
- Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
- Kontakt:
Witam,
Zauważyłem że na wykresie kołowym sąsiednie pola mogą mieć ten sam kolor, co utrudnia interpretację.
Zauważyłem że na wykresie kołowym sąsiednie pola mogą mieć ten sam kolor, co utrudnia interpretację.
- Załączniki
-
- Mew_b.png (175.43 KiB) Przejrzano 2370 razy
-
- MEW_a.png (181.16 KiB) Przejrzano 2370 razy
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Do tych kołowych dodam alternatywę słupkową. Wydaje mi się, że lepiej będzie się to czytać.