Jaki włącznik rolet do modułu SRW-01 ?
Jaki zastosować wlacznik rolet z tym modułem , jeśli moja roleta do dzislania potrzebuje ciągłego zasilania podczas ponoszenia i podczas opuszczania? Boje się, ze podczas np opuszczania wyłącznikiem, inny domownik zdalnie przez suple zacznie ponosić rolete. Co doprowadzi do uszkodzenia silnika. Z rolet wychodzi 5 żyłowy przewód. Niebieski i żółtozielony. Brązowy kierunek dół, czarny kieunek gora u bialy do programowania krańcowych pozycji.
Ostatnio zmieniony sob sie 24, 2019 5:02 am przez bird2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Nie masz się co bać. SRW-01 zabezpiecza przed takim działaniem. Aby opuścić całkowicie roletę włącznikiem naściennym wystarczy nacisnąć krótko włącznik w kierunku opuszczania. Aby zatrzymać w dowolnym położeniu wystarczy nacisnąć dowolny (góra lub dół) włącznik.
Ja mam zainstalowane zwykłe Berker (Hager) serii B.Kwadrat.
Ja mam zainstalowane zwykłe Berker (Hager) serii B.Kwadrat.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Nie ma takiego niebezpieczeństwa. Możesz użyć jakiego chcesz. Monostabilnego i Bistabilnego. Kwestia wybrania w ustawieniach jaki typ podłączyłeś.
-
- Posty: 16
- Rejestracja: pn lip 29, 2019 10:01 pm
Uprzejme zapytanie. Mam taki łącznik do rolet w którym usunąłem sprężyny żeby nie trzeba było stać i cały czas naciskać żeby roleta chodziła.
https://e-ospele.pl/lacznik-zaluzjowy-b ... resja.html
Będzie działać bez problemu? Jak myślicie?
Jest jako mono czy bistabilny? Mam z tym problem. Dziękuję za podpowiedzi...
https://e-ospele.pl/lacznik-zaluzjowy-b ... resja.html
Będzie działać bez problemu? Jak myślicie?
Jest jako mono czy bistabilny? Mam z tym problem. Dziękuję za podpowiedzi...
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Nie ma potrzeby wyciągania sprężynek. Przeczytaj post i dwa posty wyżej co jest napisane
Przycisk monostabilny to inaczej dzwonkowy (ze sprężynką).
Przycisk monostabilny to inaczej dzwonkowy (ze sprężynką).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Jeśli już nie ma sprężynek i nie będzie to zmień typ łącznika na bistabilny.
Musisz przełączyć SRW w tryb konfiguracji naciskając przycisk 10x (jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4)
Następnie łączysz się z siecią WiFi rozpoczynającą się od nazwy "ZAMEL-SRW...." i otwierasz stronę https://192.168.4.1
Następnie łączysz się z siecią WiFi rozpoczynającą się od nazwy "ZAMEL-SRW...." i otwierasz stronę https://192.168.4.1