Obróciłeś nie ten przekładnik.
Nie sugeruj się kolorami przewodów bo producent przekładników najwyraźniej lubi je zamieniać. Obserwuj co widzisz w aplikacji.
Wskazania licznika energii MEW-01
poniżej ostatnie screeny o zmianach Proszę o komentarz czy według ja was wskazania są poprawne nadal występuje zwrot mocy i według mnie dziwnie wygląda wykres moc pobrana 12 kw a na wykresie minimalne wychylenie
- Załączniki
-
- Screenshot_20190904-155848.png (219.24 KiB) Przejrzano 1928 razy
-
- Screenshot_20190904-155905.png (220.41 KiB) Przejrzano 1928 razy
-
- Screenshot_20190904-155855.png (221.03 KiB) Przejrzano 1928 razy
Ostatnio zmieniony śr wrz 04, 2019 2:31 pm przez kiosho, łącznie zmieniany 1 raz.
poniżej ostatnie screeny o zmianach Proszę o komentarz czy według ja was wskazania są poprawne nadal występuje zwrot mocy i według mnie dziwnie wygląda wykres moc pobrana 12 kw a na wykresie minimalne wychylenie
- Załączniki
-
- Screenshot_20190904-160115.png (154.44 KiB) Przejrzano 1927 razy
-
- Screenshot_20190904-155914.png (199.67 KiB) Przejrzano 1927 razy
Wyczyść historię na cloud.supla.org.
Na poszczególnych fazach masz moc czynną dodatnią ?
Na poszczególnych fazach masz moc czynną dodatnią ?
Odczytaj co jest na poszczególnych fazach w "Moc czynna". Powinna tam być wartość dodatnia. Wszędzie.
Już nie wrzucaj screenów proszę bo nic nowego nie wnoszą, a wrzucasz nie to o które proszę.
Już nie wrzucaj screenów proszę bo nic nowego nie wnoszą, a wrzucasz nie to o które proszę.
- Załączniki
-
- Zrzut ekranu 2019-09-4 o 17.26.49.png (223.71 KiB) Przejrzano 1916 razy
Chyba się nie rozumiemy. Odczytujesz ze screen-ów czy patrząc na swój telefon ?