Gotowych nie. Ale opisalem ci wczesniej jak to mozna zrobic. Jeden modul mierzy temp. w wybranym miejscu pomieszczenia (najlepiej na wysokosci piersi czlowieka) a drugi steruje zaworem elektrotermicznym (otworz /zamknij). Calosc steruje termostat kolegi @fracz.
Ja mam to zrobione na 2 sonoff basic. Ale moznaby to zrobic w sumie na 1 sonoff na pomieszczenie -tylko kwestia poprowadzenia przewodow...
Sterowanie podłogówką
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
Rotometry w rozdzielaczach podłogowych nie są termostatami tylko służą do regulacji przepływu w pętlach ale nie są przystosowane do regulacji mechanicznej nigdy nie spotkałem się z siłownikami do nich.
Natomiast podłogówką można sterować na dwa sposoby przez założenie siłowników do zaworów w belce podłogówki (nie w belce z rotometrami tylko tej drugiej) ale one będą działały otwórz/zamknij. Drugim sposobem jest zamontowanie siłownika do zaworu termostatycznego którego mamy przy zasilaniu rozdzielacza i sterować nim za pomocą siłownika można zrobić "płynne sterowanie" pod warunkiem napisania odpowiedniego softu ale wtedy cały rozdzielacz jest sterowany jednym zaworem i nie mamy możliwości sterować każdą pętlą osobno.
W rozdzielaczach mamy tylko jeden zawór termostatyczny.
Sterowanie takimi zaworami jak trójdrożny czterodrożny czy termostatyczny nie jest takie proste siłowniki tych zaworów mają swoje czasy otwarcia i całe sterowanie odbywa się przez podawanie napięcia przez odpowiedni czas co powoduje otwarcie lub zamknięcie zaworu w jakimś stopniu taki siłownik posiada trzy przewody neutralny i dwa do danego do kierunku otwarcia lub zamknięcia
Sterowanie ogrzewaniem nie jest zbyt proste bo posiada dużą bezwładność
Super by było jak by się ktoś podjoł napisania takiego softu na esp na pewno sporo osób było by tym zainteresowana
Jak znajdę chwilę to postaram się to opisać jak ja bym takie sterowanie widział i wtedy podyskutujemy może dojdziemy do jakiś sensownych wniosków a ktoś napisze soft na esp
Natomiast podłogówką można sterować na dwa sposoby przez założenie siłowników do zaworów w belce podłogówki (nie w belce z rotometrami tylko tej drugiej) ale one będą działały otwórz/zamknij. Drugim sposobem jest zamontowanie siłownika do zaworu termostatycznego którego mamy przy zasilaniu rozdzielacza i sterować nim za pomocą siłownika można zrobić "płynne sterowanie" pod warunkiem napisania odpowiedniego softu ale wtedy cały rozdzielacz jest sterowany jednym zaworem i nie mamy możliwości sterować każdą pętlą osobno.
W rozdzielaczach mamy tylko jeden zawór termostatyczny.
Sterowanie takimi zaworami jak trójdrożny czterodrożny czy termostatyczny nie jest takie proste siłowniki tych zaworów mają swoje czasy otwarcia i całe sterowanie odbywa się przez podawanie napięcia przez odpowiedni czas co powoduje otwarcie lub zamknięcie zaworu w jakimś stopniu taki siłownik posiada trzy przewody neutralny i dwa do danego do kierunku otwarcia lub zamknięcia
Sterowanie ogrzewaniem nie jest zbyt proste bo posiada dużą bezwładność
Super by było jak by się ktoś podjoł napisania takiego softu na esp na pewno sporo osób było by tym zainteresowana
Jak znajdę chwilę to postaram się to opisać jak ja bym takie sterowanie widział i wtedy podyskutujemy może dojdziemy do jakiś sensownych wniosków a ktoś napisze soft na esp
U mnie wygląda to tak:
Czyli na listwie zasilania mam rotametry (bez regulacji) a na listwie powrotu mam zawory regulujące przepływ. Zakręcenie zaworu dla danego obiegu zmniejsza przepływ i temperaturę w tym obiegu a odkręcenie zwiększa przepływ i temperaturę. Przepływ można regulować płynnie od 1 do 5 l/min.Chciałbym zatem zamienić ręczne regulatory zaworów na elektryczne aby zachować płynną regulację przepływu (a nie na zasadzie otwórz/zamknij) i móc nimi sterować zdalnie. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
Czyli na listwie zasilania mam rotametry (bez regulacji) a na listwie powrotu mam zawory regulujące przepływ. Zakręcenie zaworu dla danego obiegu zmniejsza przepływ i temperaturę w tym obiegu a odkręcenie zwiększa przepływ i temperaturę. Przepływ można regulować płynnie od 1 do 5 l/min.Chciałbym zatem zamienić ręczne regulatory zaworów na elektryczne aby zachować płynną regulację przepływu (a nie na zasadzie otwórz/zamknij) i móc nimi sterować zdalnie. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (1x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x)
moim zdaniem nie na supli. nie znam zaworów z płynną regulacją.
ale...pytanie po co chcesz to płynnie regulowac????
Ja mam u siebie identycznie poza tym ze te rotometry u mnie mają regulacje przepływu. czyli nastawy robiliśmy gdy wszystkie zawory były odkręcone ma maxa i wówczas przepływ w l/min ustalaliśmy dla każdego pomieszczenia oddzielnie na rotometrach (czy jak tam się one nazywają )
następnie podłączyłem zawory eletrotermiczne sterowane suplą. moduł mierzy temperaturę w pokoju i gdy osiągnie zadaną zamyka zawór (w rzeczywostości trwa to ok 2 minuty bo mają te zawory taką bezwładność). Ja sie wychłodzi i temperatura spadnie poniżej zadanej warości to sie zawór otwiera i podłogówka grzeje.
Różnicę pomiedzy min a max ustawiasz na np. 0,5 stopnia i nie zauważasz wahnięć tej temperatury. jedynie co to zauważasz ze podłoga jest raz cieplejsza raz chłodniejsza...ale tak to musi być przy podłogówce.
co więcej...opisałem ci tu działanie na supli ale w częsci domu (nie znając jeszcze supli) zrobiłem to sterowanie na gotowym układzie firmy valvex i działa dokładnie tak samo. tzn. są zawory NC które sterownik otwiera na czas grzania. nie ma częściowego otwarcia zaworu - otwiera całkowicie lub zamyka całkowicie.
podłogówka ma tak dużą bezwładność ze nie ma obawy ze sie nagle wychłodzi albo nagle nagrzeje. Co wiecej temperatura wody powinna byc na piecu ustawiona na własciwie minimalną, zeby nie płacić dużych rachunków.
ale...pytanie po co chcesz to płynnie regulowac????
Ja mam u siebie identycznie poza tym ze te rotometry u mnie mają regulacje przepływu. czyli nastawy robiliśmy gdy wszystkie zawory były odkręcone ma maxa i wówczas przepływ w l/min ustalaliśmy dla każdego pomieszczenia oddzielnie na rotometrach (czy jak tam się one nazywają )
następnie podłączyłem zawory eletrotermiczne sterowane suplą. moduł mierzy temperaturę w pokoju i gdy osiągnie zadaną zamyka zawór (w rzeczywostości trwa to ok 2 minuty bo mają te zawory taką bezwładność). Ja sie wychłodzi i temperatura spadnie poniżej zadanej warości to sie zawór otwiera i podłogówka grzeje.
Różnicę pomiedzy min a max ustawiasz na np. 0,5 stopnia i nie zauważasz wahnięć tej temperatury. jedynie co to zauważasz ze podłoga jest raz cieplejsza raz chłodniejsza...ale tak to musi być przy podłogówce.
co więcej...opisałem ci tu działanie na supli ale w częsci domu (nie znając jeszcze supli) zrobiłem to sterowanie na gotowym układzie firmy valvex i działa dokładnie tak samo. tzn. są zawory NC które sterownik otwiera na czas grzania. nie ma częściowego otwarcia zaworu - otwiera całkowicie lub zamyka całkowicie.
podłogówka ma tak dużą bezwładność ze nie ma obawy ze sie nagle wychłodzi albo nagle nagrzeje. Co wiecej temperatura wody powinna byc na piecu ustawiona na własciwie minimalną, zeby nie płacić dużych rachunków.
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
No właśnie po to aby wyregulować temperaturę w pomieszczeniu. W pomieszczeniach chłodniejszych (np. 3 ściany zewn. ) mam ustawiony większy przepływ a w cieplejszych przepływ jest mniejszy dzięki czemu udaje mi się uzyskać taką samą temperaturę w każdym pomieszczeniu. Dlatego pomyślałem, że fajnie byłoby tym sterować zdalnie. Ale skoro się tak nie da to pozostaje zamknięty/otwarty.
Możesz podać linka do takich zaworów i jak to spiąłeś z suplą bo to wydaje się ciekawym rozwiązaniem?flowerek pisze: ↑śr paź 02, 2019 11:52 am następnie podłączyłem zawory eletrotermiczne sterowane suplą. moduł mierzy temperaturę w pokoju i gdy osiągnie zadaną zamyka zawór (w rzeczywostości trwa to ok 2 minuty bo mają te zawory taką bezwładność). Ja sie wychłodzi i temperatura spadnie poniżej zadanej warości to sie zawór otwiera i podłogówka grzeje.
Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (1x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x)
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Wydaje mi się, że przepływem powinno się regulować tylko w celu wyregulowania całej instalacji ogrzewania podłogowego. Zbyt duży przepływ, to oczywiście wyższa temperatura ale i jednocześnie strata na wydajności takiego układu ogrzewania.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
@bukox w górnej belce rozdzielacza masz rotometry którymi sterujesz przepływem ustawaia się je kręcą nimi w lewo lub prawo
Do belki dolnej możesz zamontować siłowniki i za pomocą prądu otwierać lub zamykać przepływ w danej pętli. Koszt takiego siłownika zaczyna się od około 45zł i możesz je zamontować w każdej chwili bez spuszczania wody.
Niema problemu abyś taki siłownik sterował suplą w większości one są na 230v potrzebny jest dobry termostat który supla ogarnia i masz temat załatwiony ale pamiętaj że będzie to działało otwórz/zamknij.
Niektóre sterowniki mają specjalne algorytmy które nie dopuszczają do całkowitego wychłodzenia się wody w podłogówce i mimo osiągniętej temperatury pomieszczenia co jakiś czas przepuszczają ciepłą wodą w podłogówce aby uniknąć dużej bezwładności
Możesz sobie wybrać siłownik https://allegro.pl/listing?string=si%C5 ... u-1-4-1002
Jeśli chodzi o sterowanie tego to najlepiej zainstalować coś gotowego np. z firmy tech sterowniki
Do belki dolnej możesz zamontować siłowniki i za pomocą prądu otwierać lub zamykać przepływ w danej pętli. Koszt takiego siłownika zaczyna się od około 45zł i możesz je zamontować w każdej chwili bez spuszczania wody.
Niema problemu abyś taki siłownik sterował suplą w większości one są na 230v potrzebny jest dobry termostat który supla ogarnia i masz temat załatwiony ale pamiętaj że będzie to działało otwórz/zamknij.
Niektóre sterowniki mają specjalne algorytmy które nie dopuszczają do całkowitego wychłodzenia się wody w podłogówce i mimo osiągniętej temperatury pomieszczenia co jakiś czas przepuszczają ciepłą wodą w podłogówce aby uniknąć dużej bezwładności
Możesz sobie wybrać siłownik https://allegro.pl/listing?string=si%C5 ... u-1-4-1002
Jeśli chodzi o sterowanie tego to najlepiej zainstalować coś gotowego np. z firmy tech sterowniki
No właśnie nie. Może mam jakieś dziwne rotametry ale on nie mają żadnej regulacji i jedynie wskazują jaki jest ustawiony przepływ za pomocą zaworów na dolnej belce.
No i właśnie wracamy do punktu wyjścia. Jednym słowem nie jestem w stanie regulować przepływu a jedynie otwórz/zamknij czyli przepływ albo maksymalny albo żaden.pirat pisze: ↑czw paź 03, 2019 9:10 pm Do belki dolnej możesz zamontować siłowniki i za pomocą prądu otwierać lub zamykać przepływ w danej pętli. Koszt takiego siłownika zaczyna się od około 45zł i możesz je zamontować w każdej chwili bez spuszczania wody.
Niema problemu abyś taki siłownik sterował suplą w większości one są na 230v potrzebny jest dobry termostat który supla ogarnia i masz temat załatwiony ale pamiętaj że będzie to działało otwórz/zamknij.
Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (1x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x)
Nie spotkałem się z rotametrami bez regulacji. Twoje wyglądają na produkt firmy Capricorn, kod produktu: 9-3833-050-00-12-01.No właśnie nie. Może mam jakieś dziwne rotametry ale on nie mają żadnej regulacji i jedynie wskazują jaki jest ustawiony przepływ za pomocą zaworów na dolnej belce.
Wg opisu "Zawór regulacyjny z przepływomierzem jest przeznaczony do montażu na belce zasilającej rozdzielacza umożliwiając szybkie i skuteczne zrównoważenie przepływów czynnika grzewczego przez poszczególne pętle. Zawór ten, dzięki przezroczystemu wziernikowi pozwalającemu na bieżący odczyt przepływu przez wybraną pętlę, umożliwia wykonanie wygodnej i precyzyjnej regulacji układu."
http://www.capricorn.pl/pl/oprzyrzadowa ... zdzielaczy
http://www.capricorn.pl/upload/files/20 ... 013853.pdf
Instrukcja http://www.capricorn.pl/upload/files/20 ... 013715.pdf
Twoje zdjęcie jest niewyraźne, ale rotametry są chyba ustawione obecnie na maksymalny przepływ (wykręcone). Spróbuj ostrożnie wkręcać któryś.
Trochę robię z instalacjami i twoje rotometry da się ustawić na 100% chyba że są zepsute
Trzeba podnieść ręką ten plastik czarny do góry żeby odblokować kręcenie nimi i wtedy wszystko staje się łatwe
Jak instalator Ci powiedział że na dolnej belce ustawia się przepływ to miałeś delikatnie mówiąc kiepskiego instalatora
Na tych "kieliszkach" przeźroczystych masz podziałkę załącz pompkę i zobaczysz aktualny przepływ kręcąc nimi zmienisz przepływ do takiego jaki Cię zadowala optymalnie powinno to być około 1,8 litra na minute
Temperaturę podawaną na rozdzielacz możesz ustawić na zaworze termostatycznym który powinien być zamontowany z przodu rozdzielacza zdjęcie tego nie obięło
Trzeba podnieść ręką ten plastik czarny do góry żeby odblokować kręcenie nimi i wtedy wszystko staje się łatwe
Jak instalator Ci powiedział że na dolnej belce ustawia się przepływ to miałeś delikatnie mówiąc kiepskiego instalatora
Na tych "kieliszkach" przeźroczystych masz podziałkę załącz pompkę i zobaczysz aktualny przepływ kręcąc nimi zmienisz przepływ do takiego jaki Cię zadowala optymalnie powinno to być około 1,8 litra na minute
Tak jaki pisałem wyżej przepływ ustalasz na rotometrach ręcznie w górnej belce i taki zostaje natomiast na dolnej belce zakładasz siłowniki i sterujesz nimi otwórz/zamknij przepływ ustawiony zostaje taki jak ustawisz na rotometrachNo i właśnie wracamy do punktu wyjścia. Jednym słowem nie jestem w stanie regulować przepływu a jedynie otwórz/zamknij czyli przepływ albo maksymalny albo żaden.
Temperaturę podawaną na rozdzielacz możesz ustawić na zaworze termostatycznym który powinien być zamontowany z przodu rozdzielacza zdjęcie tego nie obięło