Dokładność pomiarów i dostosowanie wilgotności dla DHT22

Awatar użytkownika
milion81
Posty: 194
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

Witam.
Dzisiaj postanowiłem skalibrować swoje czujnik DHT22 w Supli za pomocą legalizowanego higrometru i jestem w mocnym szoku :shock: .
Wiedziałem że pomiar nie jest super dokładny ale nie że aż tak mocno.
Tak duża różnica ma kolosalne znaczenia dla sterowania np. wentylacją wyciągową w domu a tak właśnie planuje na dniach zrobić, przy takich wynikach pewnie wentylator nigdy by się nie wyłączył.
Z tego co wyczytałem to dla DHT22 błąd pomiaru wilgotności to 2% i tyle jest jak najbardziej do zaakceptowania.

Po pomiarach chciałem dostosować wilgotność ale można tylko maksymalnie o 10%, da się to jakoś zwiększyć ?
Załączniki
wyniki .jpg
wyniki .jpg (69.48 KiB) Przejrzano 3588 razy
dostosowanie.jpg
dostosowanie.jpg (283.58 KiB) Przejrzano 3588 razy
Ostatnio zmieniony śr paź 23, 2019 7:14 am przez milion81, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

U mnie odczyty wilgotności z czujnika Si7021 są bardziej zbliżone do Twoich z legalizowanego higrometru. Niestety nie mam dostępu do takowego, więc nie mam jak sprawdzić. Ale podobno dokładność Si7021 przy pomiarze wilgotności jest zdecydowanie lepsza od DHT22.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Ja w swojej stacji niedługo zamontuje sht30/31 do regulacji wilgotności zasysanego powietrza przez sds011
, będę mógł porównać z bme 280
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Od paru dni mam BME280 i on pokazuje wilgotność ok 47%.
Natomiast 2 czujniki DHT22 wskazują ok 60÷62%.
Pierwsze myślałem, że mam coś nie tak z tym BME280.
Ale jak podłączyłem trzeci dht22 i zaczął wskazywać ok 50%, to też doszedłem do wniosku, że chyba jest coś nie tak z tymi DHT22.
Teraz Ty mnie w tym utwierdziłeś.
Ostatnio zmieniony wt paź 22, 2019 8:46 pm przez Patryk, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 194
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

Zrobiłem teraz pomiary zwykłym domowym higrometrem i wynik są bardzo zbliżone do tego legalizowanego, wilgotność jest o 2% niższa a temperatura 1C niższa więc spokojnie można sprawdzić zwykłym.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Ja mam jeden DHT22 sprzed roku i trzy nowe. Te trzy pokazują wilgotność zgodnie +-1%. Ten starszy daje zawsze +8-9% więcej niż te nowe.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 194
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

U mnie te trzy pierwsze używam ponad rok i tu pomiary znacząco odbiegają od rzeczywistości. Czwarty jest nowy dopiero co go kupiłem i tu pomiar jest prawidłowy. Może faktycznie z czasem one się rozjeżdżają z pomiarami? Mam jeszcze jeden nowy, dzisiaj go podłącze i zobaczę co pokazuje.
Awatar użytkownika
Lucas
Posty: 833
Rejestracja: pn lip 31, 2017 7:11 am
Lokalizacja: Chrzanów

Jak wrócę do pracy w przyszłym tygodniu, to porównam moje AM2302 (DHT22) i dwie sztuki AM2301 (DHT21) z legalizowanym termohigrometrem LAB-EL LB-520. Sam jestem ciekaw.
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 194
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

Tak jak pisałem wcześniej podłączyłem jeszcze jeden nowy i wyniki (poz. 5) jak w załączniku.
Z moich wyników wniosek taki, że z wiekiem DHT22/21 bardzo mocno przekłamuje pomiary.
Jestem ciekaw jak u Was to wygląda, bo może u mnie to zbieg okoliczności.
:?:
Załączniki
wyniki2.jpg
wyniki2.jpg (77.37 KiB) Przejrzano 3430 razy
Arek.kandula
Posty: 393
Rejestracja: pn gru 24, 2018 8:52 am

Patryk pisze: wt paź 22, 2019 7:57 pm Od paru dni mam BME280 i on pokazuje wilgotność ok 47%.
Natomiast 2 czujniki DHT22 wskazują ok 60÷62%.
Pierwsze myślałem, że mam coś nie tak z tym BME280.
Ale jak podłączyłem trzeci dht22 i zaczął wskazywać ok 50%, to też doszedłem do wniosku, że chyba jest coś nie tak z tymi DHT22.
Teraz Ty mnie w tym utwierdziłeś.
Jaki soft masz do bme280
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomoc”