Witam.
Dzisiaj postanowiłem skalibrować swoje czujnik DHT22 w Supli za pomocą legalizowanego higrometru i jestem w mocnym szoku .
Wiedziałem że pomiar nie jest super dokładny ale nie że aż tak mocno.
Tak duża różnica ma kolosalne znaczenia dla sterowania np. wentylacją wyciągową w domu a tak właśnie planuje na dniach zrobić, przy takich wynikach pewnie wentylator nigdy by się nie wyłączył.
Z tego co wyczytałem to dla DHT22 błąd pomiaru wilgotności to 2% i tyle jest jak najbardziej do zaakceptowania.
Po pomiarach chciałem dostosować wilgotność ale można tylko maksymalnie o 10%, da się to jakoś zwiększyć ?
Dokładność pomiarów i dostosowanie wilgotności dla DHT22
- Robert Błaszczak
- Posty: 4005
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
U mnie odczyty wilgotności z czujnika Si7021 są bardziej zbliżone do Twoich z legalizowanego higrometru. Niestety nie mam dostępu do takowego, więc nie mam jak sprawdzić. Ale podobno dokładność Si7021 przy pomiarze wilgotności jest zdecydowanie lepsza od DHT22.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Ja w swojej stacji niedługo zamontuje sht30/31 do regulacji wilgotności zasysanego powietrza przez sds011
, będę mógł porównać z bme 280
, będę mógł porównać z bme 280
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Od paru dni mam BME280 i on pokazuje wilgotność ok 47%.
Natomiast 2 czujniki DHT22 wskazują ok 60÷62%.
Pierwsze myślałem, że mam coś nie tak z tym BME280.
Ale jak podłączyłem trzeci dht22 i zaczął wskazywać ok 50%, to też doszedłem do wniosku, że chyba jest coś nie tak z tymi DHT22.
Teraz Ty mnie w tym utwierdziłeś.
Natomiast 2 czujniki DHT22 wskazują ok 60÷62%.
Pierwsze myślałem, że mam coś nie tak z tym BME280.
Ale jak podłączyłem trzeci dht22 i zaczął wskazywać ok 50%, to też doszedłem do wniosku, że chyba jest coś nie tak z tymi DHT22.
Teraz Ty mnie w tym utwierdziłeś.
Ostatnio zmieniony wt paź 22, 2019 8:46 pm przez Patryk, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie te trzy pierwsze używam ponad rok i tu pomiary znacząco odbiegają od rzeczywistości. Czwarty jest nowy dopiero co go kupiłem i tu pomiar jest prawidłowy. Może faktycznie z czasem one się rozjeżdżają z pomiarami? Mam jeszcze jeden nowy, dzisiaj go podłącze i zobaczę co pokazuje.
Tak jak pisałem wcześniej podłączyłem jeszcze jeden nowy i wyniki (poz. 5) jak w załączniku.
Z moich wyników wniosek taki, że z wiekiem DHT22/21 bardzo mocno przekłamuje pomiary.
Jestem ciekaw jak u Was to wygląda, bo może u mnie to zbieg okoliczności.
Z moich wyników wniosek taki, że z wiekiem DHT22/21 bardzo mocno przekłamuje pomiary.
Jestem ciekaw jak u Was to wygląda, bo może u mnie to zbieg okoliczności.
- Załączniki
-
- wyniki2.jpg (77.37 KiB) Przejrzano 3435 razy
-
- Posty: 393
- Rejestracja: pn gru 24, 2018 8:52 am
Jaki soft masz do bme280Patryk pisze: ↑wt paź 22, 2019 7:57 pm Od paru dni mam BME280 i on pokazuje wilgotność ok 47%.
Natomiast 2 czujniki DHT22 wskazują ok 60÷62%.
Pierwsze myślałem, że mam coś nie tak z tym BME280.
Ale jak podłączyłem trzeci dht22 i zaczął wskazywać ok 50%, to też doszedłem do wniosku, że chyba jest coś nie tak z tymi DHT22.
Teraz Ty mnie w tym utwierdziłeś.