A czy była by możliwość dodania sterowania led np do przekaznika 1. Led na gpio sie włącza razem z przekaźnikiem?
plnuker
Posts: 97
Joined: Sun Dec 30, 2018 10:11 pm

Post

sam sobie odpowiem:) W kwestii dodatkowego buttona - BUTTON2 jest na sztywno przypisany do RELAY K2 czyli w ustawieniach RELAY K1 i K2 muszą wskazywać na to samo GPIO. W przypadku sonoff SV jest to GPIO12 wtedy button 1 może być np bistabilny gpio0 a button 2 np gpio14 mono
Pozostaje kwestia DHT22, na tym samym sofcie wgranym do mini działa bez problemu ustawionym termometrze na GPIO2

Najwyraźniej obsługa DHT działa tylko na GPIO02, w sonoff SV można wylutować w zaznaczonym miejscu rezystor 1K i przylutować wyprowadzenie GPIO2
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
plnuker
Posts: 97
Joined: Sun Dec 30, 2018 10:11 pm

Post

gnomosg wrote: Thu Jun 27, 2019 9:11 pm Cześć,
czy jest możliwość zweryfikowania działania GPIO5 jako Button2 w konfiguracji Socket?
Niestety na 2 różnych urządzeniach nie mogę uzyskać przełączania przekaźnika drugiego po wywołaniu przyciskiem z taką konfiguracją...
Sterowanie z aplikacji działa poprawnie.
Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam
Rafał
Ustaw GPIO5 jako button 2 , GPIO0 jako button 1 a RELAY K2 i K1 na GPIO12

viewtopic.php?p=50749#p50749
Last edited by plnuker on Sun Oct 06, 2019 8:28 pm, edited 1 time in total.
plnuker
Posts: 97
Joined: Sun Dec 30, 2018 10:11 pm

Post

dawidd wrote: Fri Sep 28, 2018 6:06 am Czy soft inCan-Easy działa na sonoff basic z czujnikiem dht22?
U mnie po paru próbach z dwoma czujnikami nie chciał pokazać żadnych wartosci. DS1820 na tym samym sonoffie i tym samym gpio zaskoczył od razu (oczywiście po zmianie w panelu konfiguracyjnym na ds1820) Gpio mialem ustawione poprawnie, pullup byl. Przekaźnik działał prawidłowo
Po wrzuceniu softu od zybiego do tego sonoffa, dht22 zaczął działać - stad pytanie czy inCan-Easy powinno działać z sonofem basic i dht22?
działa ale tylko na GPIO02

viewtopic.php?p=50749#p50749
Krzyśku
Posts: 144
Joined: Mon Sep 16, 2019 7:22 pm
Location: Gorzów

Post

Udało mi się w końcu wgrać suplę - in-can easy.
Podłączyłem się bezpośrednio pod esp (przylutowałem kabelki).
Moduł się ładnie łączy z cloud. Widać na stronie i w aplikacji.
Ale nie wiem pod którym GPIO jest przekaźnik i nie mogę go zmusić do działania.
Ktoś podpowie jakie wprowadzić ustawienia, żeby przekaźnik działał.
I gdzie dodać oraz jak ustawić żeby działał kontaktron?
Image
Image
Image

EDIT:
przekaźnik śmiga na ustawieniu:
Button 1 - GPIO 0
Relay 1 - GPIO 12

Pozostało jeszcze ustawić LED config.

Podpowie ktoś pod które GPIO najlepiej podpiąć kontaktron i ewentualnie termometr (oraz który)?
mako967
Posts: 59
Joined: Mon Jul 09, 2018 8:48 pm

Post

Witam,

Mam ESP8266-01 z wgranym inCan Easy. Pierwsza konfiguracja po wgraniu poszła bez problemu. Ustawiłem przycisk konfiguracyjny na GPIO-0. Jednakże tu pojawiły się schody.

Przeczytałem w tym wątku, że trzeba podłączyć pin do 3,3v przez rezystor, tak też uczyniłem podłączając pod napięcie zasilania rezystorem 4,7k. Niestety esp nie chciał wejść w tryb konfiguracyjny, nie tworzył sieci. Należało w aplikacji zmienić stan wyprowadzenia. Po przełączeniu się na sieć ESP i wpisaniu tradycyjnie 192.168.4.1 niestety nie zostaje załadowana strona konfiguracyjna.

Czy miał ktoś podobną sytuację?

Wyczytałem też w tym wątku, że dodane zostały GPIO 1 oraz 3. Niestety ja ich nie widziałem w ustawieniach.

Może przydałoby się dodać jeszcze zmianę logiki?
User avatar
Lucas
Posts: 833
Joined: Mon Jul 31, 2017 7:11 am
Location: Chrzanów

Post

Dzisiaj przy uruchamianiu kolejnego modułu do sterowania domofonem na D1 mini z przekaźnikiem i Incan-Easy 2.7.2 zauważyłem coś takiego: jeśli w trakcie działania przekaźnika wyzwolonego z aplikacji wciśnie się dołączony do modułu zewnętrzny przycisk sterujący tym przekaźnikiem na czas dłuższy niż czas załączenia przekaźnika ustawiony w cloudzie, to zmienia się logika przekaźnika. Przekaźnik pozostaje włączony, a każdorazowe wciskanie przycisku wyłącza go na czas jego wciśnięcia. Aby działanie wróciło do normy trzeba ponownie wyzwolić przekaźnik z aplikacji. Sytuacja raczej mało prawdopodobna w codziennym użytkowaniu, żeby ktoś jednocześnie wciskał zewnętrzny przycisk i wyzwalał przekaźnik z aplikacji, ale chciałem to sprawdzić dla testu. Może to normalne i tak ma być.
Kanał ustawiony jako gate, przyciski bistable w konfiguracji modułu. Przekaźnik standardowo na pinie D1, zewnętrzny przycisk na D5 (przez pull-up), do tego jeszcze DHT21 na D4.
Krzyśku
Posts: 144
Joined: Mon Sep 16, 2019 7:22 pm
Location: Gorzów

Post

wgrane incan easy najnowszy
podłączony kontaktron - działa, zmienia się ikona
podłączony termometr ds18b20 - działa, odczytuje temperaturę
przekaźnik - działa, zarówno z przycisku na płytce jak i z cloud i aplikacji

ale jak uruchomię otwieranie/zamykanie bramy z pilota 433mhz lub z przycisku ręcznego zamontowanego w domu moduł traci połączenie, które wraca po kilku chwilach
zasięg wifi jest ok, moduł podpięty bezpośrednio do zasilacza 12v ze sterownika bramy
ktoś ma pomysł co może być nie tak?
User avatar
Lector
Posts: 1401
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań

Post

Może spadek napięcia przy starcie silnika?
Podłącz mu niezależne zasilanie na próbę.

Z tego co wiem zasilacz w napędach jest mało wydajny.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
George2002
Posts: 188
Joined: Mon May 01, 2017 2:00 am

Post

Lector wrote: Tue Nov 05, 2019 9:45 pm Może spadek napięcia przy starcie silnika?
Podłącz mu niezależne zasilanie na próbę.

Z tego co wiem zasilacz w napędach jest mało wydajny.
Albo przysiew do zasilania z silnika wchodzi na płytkę esp i się restartuje ale to to samo czyli problem z zasilaniem, możesz spróbować dodać pojemność np 1500 lub 2200uF/35V :)