kompilacje zrobiłem na podstawie konfiguracji podanej przez kolege @gbiel. Jedynie co poprawiłem to aby dotyk był mniej czuły. Może dioda działa na odwrót? Czy to jest ta sama dioda, która mróga podczas łączenia do wifi?andrzejano pisze: ↑ndz lis 10, 2019 8:22 pmdotyk dobrze, mniej czuły, ale nie działa podświetlenie niebieskie przy wyłączonym
Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
https://gui-generic-builder.supla.io/
Z własnego doświadczenia wiem, że niektóre "urządzenia" np sonoff th16, sonoff mini itd mają odwróconą logikę LED.
I wtedy trzeba to zmienić w sofcie ( programie), albo tak jak napisał @woytas1 wyłączyć LED( podczas konfiguracji), żeby "świeciła ".
I wtedy trzeba to zmienić w sofcie ( programie), albo tak jak napisał @woytas1 wyłączyć LED( podczas konfiguracji), żeby "świeciła ".
Odwróciłem logikę LED zobaczcie czy teraz będzie działać podświetlenie poprawnie.
Kod: Zaznacz cały
#define DEFAULT_HOSTNAME "SONOFF TOUCH 3GANG"
#define RELAY1_PIN 12
#define BUTTON1_PIN 0
#define RELAY2_PIN 5
#define BUTTON2_PIN 9
#define RELAY3_PIN 4
#define BUTTON3_PIN 10
#define LED_CONFIG_PIN 13
#define CONFIG_PIN 0
#define DS18B20_PIN 3
- Załączniki
-
- SONOFF_TOUCH_3GANG.rar
- (252.26 KiB) Pobrany 149 razy
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posty: 339
- Rejestracja: śr sie 30, 2017 8:47 am
Ok.Jeśli działa, można dht22 zamiast ds.krycha88 pisze: ↑pn lis 11, 2019 8:06 am Odwróciłem logikę LED zobaczcie czy teraz będzie działać podświetlenie poprawnie.
Kod: Zaznacz cały
#define DEFAULT_HOSTNAME "SONOFF TOUCH 3GANG" #define RELAY1_PIN 12 #define BUTTON1_PIN 0 #define RELAY2_PIN 5 #define BUTTON2_PIN 9 #define RELAY3_PIN 4 #define BUTTON3_PIN 10 #define LED_CONFIG_PIN 13 #define CONFIG_PIN 0 #define DS18B20_PIN 3
-Poproszę
Pospieszyłem się... kolego @krycha88 jest teraz taki błąd że przy restarcie urządzenia, jak i w przypadku gdy włączony zostanie prąd po jego zaniku to światło jest zaświecone. Nie pomaga zapisanie stanu przekaźnika (Reset/Pamiętaj stan).
Dziwne trochę czy ktoś zaobserwował podobny problem?
https://gui-generic-builder.supla.io/
Mam włącznik podwójny. Włączone zapamiętywanie stanukrycha88 pisze: ↑pn lis 11, 2019 8:06 pmDziwne trochę czy ktoś zaobserwował podobny problem?
Sprawdziłem różne kombinacje
PRZED ODŁĄCZENIEM PRĄDU => PO PODŁĄCZENIU PRĄDU
OFF OFF => ON ON
OFF ON => OFF OFF
ON OFF => OFF ON
ON ON => ON OFF
Oczywiście jest to podane po ustanowieniu połączenia (po podłączeniu zasilania), bo do tego czasu, stany potrafią się zmieniać.
oSuplowane:
11x MiniTiger RF 2gang -N [czekają kolejne sztuki]
3x MiniTiger RF 1gang -N
1x Sonoff Touch 1gang +N
3x SmartDGM DSG-W162 gn. z pomiarem
2x GreenBlue GB155 gn.
1x MediaTech MT3105 gn.
1x Lanberg SM01-WP10 gn.
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
11x MiniTiger RF 2gang -N [czekają kolejne sztuki]
3x MiniTiger RF 1gang -N
1x Sonoff Touch 1gang +N
3x SmartDGM DSG-W162 gn. z pomiarem
2x GreenBlue GB155 gn.
1x MediaTech MT3105 gn.
1x Lanberg SM01-WP10 gn.
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
viewtopic.php?p=51853#p51853Darkman pisze: ↑wt lis 12, 2019 9:37 amMam włącznik podwójny. Włączone zapamiętywanie stanu
Sprawdziłem różne kombinacje
PRZED ODŁĄCZENIEM PRĄDU => PO PODŁĄCZENIU PRĄDU
OFF OFF => ON ON
OFF ON => OFF OFF
ON OFF => OFF ON
ON ON => ON OFF
Oczywiście jest to podane po ustanowieniu połączenia (po podłączeniu zasilania), bo do tego czasu, stany potrafią się zmieniać.
na tym sofcie nie mieliście tych problemów? Tam gdzie stan się zmienił to rozumiem, że żarówka zgasła lub się zapaliła czy podajecie stany odczytane z aplikacji?