Mega wifisocket - 4 przekaźniki, 4 przyciski, termometr, LED config

Zybi
Posty: 1511
Rejestracja: ndz cze 26, 2016 4:24 pm

Ostatnia kompilacja ma właśnie rozwiązany problem z pamięcią stanu przekaźników przy restarcie modułu - przynajmniej tak mi się wydaje. Ważne są odpowiednie pullup-y i pulldown-y na wejściach. W poprzednim sofcie za każdym restartem jeden Relay zmieniał stan na przeciwny do poprzedniego. A co do rezystorów to stosuję od 4,7 do 10k.
pawelk
Posty: 27
Rejestracja: pt lis 11, 2016 12:31 pm

Po wymianie zasilacza Node już się nie zawiesza.

Pamięć przekaźników też już działa w 100%, robiłem ok 50 resetów modułu i wszystko ok. :)
Zybi
Posty: 1511
Rejestracja: ndz cze 26, 2016 4:24 pm

pawelk pisze:Po wymianie zasilacza Node już się nie zawiesza.

Pamięć przekaźników też już działa w 100%, robiłem ok 50 resetów modułu i wszystko ok. :)
W takim razie "wrzucę" kompilacje na github-a, w tym z DHT11 i DHT22.
jemar
Posty: 44
Rejestracja: ndz kwie 10, 2016 5:39 pm

Zybi uruchomilem Twoj soft dziala bez zarzutu :)
Pozdawiam
Awatar użytkownika
Espablo
Posty: 1754
Rejestracja: śr cze 29, 2016 5:04 pm
Lokalizacja: Oświęcim
Kontakt:

Powiedzcie mi proszę, jak wygląda układ połączeń. Pod, które GPIO podłączamy przekaźniki, przyciski, termometr i led.
Niemogę tego znaleźć :roll:
Zybi daj proszę taką rozpiskę do pierwszego postu. Ułatwi to szukanie.
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
Zybi
Posty: 1511
Rejestracja: ndz cze 26, 2016 4:24 pm

Wszystko jest w readme.txt w spakowanym pliku.
Seba5120
Posty: 318
Rejestracja: pn paź 31, 2016 1:33 pm

Zybi pisze:Wszystko jest w readme.txt w spakowanym pliku.
Potwierdzam, też po tym do tego doszedłem :-D
jemar
Posty: 44
Rejestracja: ndz kwie 10, 2016 5:39 pm

Ja tak samo pobralem info z pliku zalaczonego do softu i wszystko wystartowalo od pierwszego zalaczenia power :) na zasilaczu :) testuje 2 godzine dziala w 100% :D :D :D :D :D
Seba5120
Posty: 318
Rejestracja: pn paź 31, 2016 1:33 pm

Przydały by się jeszcze inne konfiguracje typu 3xprzycisk(swiatlo, zasilanie) 1xbrama lub furtka czujnik zamknięcia do tego i termometr :)
Da się coś takiego zrobić? :)
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2465
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

GPIO zabraknie...
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Zablokowany