Teraz pięknie....krycha88 pisze: ↑wt gru 03, 2019 7:13 pm wersja 4.7:
-zmieniłem wersja proto na 9
-dodałem poprawkę którą zasugerował kolega @klew viewtopic.php?p=55170#p55170
-opisałem dokładniej GPIO dla trybu konfiguracyjnego
ESP8266 Primary GUI - Termostat
Dodałem w trybie konfiguracyjnym dwa dodatkowe stany termostatu: włączony/wyłączony. Dzień bez kolejnej wersji to dzień stracony hehe
- Załączniki
-
- termostat_v4.8.rar
- (473.06 KiB) Pobrany 138 razy
https://gui-generic-builder.supla.io/
Piękna robota.
Wczoraj sprawdzałem 4.7.
Wemos ok. NodeMcu ok.
Ale naszło mnie by spróbować z sonoff basic
Po wgraniu łączę się z sonofem
Przycisk gpio 0
Dioda gpio 13
Przekaznik gpio 12
Czujnik gpio 14
I po resecie nie mam go na stronie supli.
Co mogę żle robić?
Oczywiście zawsze przed nowym wgraniem czyszczę.
Wczoraj sprawdzałem 4.7.
Wemos ok. NodeMcu ok.
Ale naszło mnie by spróbować z sonoff basic
Po wgraniu łączę się z sonofem
Przycisk gpio 0
Dioda gpio 13
Przekaznik gpio 12
Czujnik gpio 14
I po resecie nie mam go na stronie supli.
Co mogę żle robić?
Oczywiście zawsze przed nowym wgraniem czyszczę.
Miałem tak samo. Trzeba było od nowa flashować. Problem był z pinami. Ustaw tak:PioKar pisze: ↑czw gru 05, 2019 5:50 am Piękna robota.
Wczoraj sprawdzałem 4.7.
Wemos ok. NodeMcu ok.
Ale naszło mnie by spróbować z sonoff basic
Po wgraniu łączę się z sonofem
Przycisk gpio 0
Dioda gpio 13
Przekaznik gpio 12
Czujnik gpio 14
I po resecie nie mam go na stronie supli.
Co mogę żle robić?
Oczywiście zawsze przed nowym wgraniem czyszczę.
przekaźmik - gipo12
led - gpio13
przycisk konfiguracji - gpio0
termometr - gpio1 (u mnie).
Pytanie: jak ustawić to pod podlogówkę aby grzało od 25 do 30 stopni?
Histereza 5 stopni.
Tylko nie wczytałem się jeszcze w instrukcję bo zadana albo 25 albo 30
Zaraz się doczytam.
Jest.
1. Tryb grzania
Tryb grzania, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 10 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony i grzejnik działa. Jeżeli temperatura zmierzona osiągnie 27 stopni (25 + 2 = 27) przekaźnik rozłączy grzejnik. Grzejnik zostanie ponownie załączony, jeżeli temperatura spadnie ponownie do 25 stopni.
Czyli u Ciebie ustawiona 25 i histereza 5
Tylko nie wczytałem się jeszcze w instrukcję bo zadana albo 25 albo 30
Zaraz się doczytam.
Jest.
1. Tryb grzania
Tryb grzania, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 10 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony i grzejnik działa. Jeżeli temperatura zmierzona osiągnie 27 stopni (25 + 2 = 27) przekaźnik rozłączy grzejnik. Grzejnik zostanie ponownie załączony, jeżeli temperatura spadnie ponownie do 25 stopni.
Czyli u Ciebie ustawiona 25 i histereza 5
A jaki STATUS wyświetla Ci urządzenie?PioKar pisze: ↑czw gru 05, 2019 5:50 am Piękna robota.
Wczoraj sprawdzałem 4.7.
Wemos ok. NodeMcu ok.
Ale naszło mnie by spróbować z sonoff basic
Po wgraniu łączę się z sonofem
Przycisk gpio 0
Dioda gpio 13
Przekaznik gpio 12
Czujnik gpio 14
I po resecie nie mam go na stronie supli.
Co mogę żle robić?
Oczywiście zawsze przed nowym wgraniem czyszczę.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Tak to wszystko rozumiem, ale mi chodzi o to aby grzanie się wyłączyło gdy na źródle ciepła temperatura spadnie poniżej np. 20 stopni, czyli np wygaszę piec. Nie chce wtedy aby podłogówkę chłodziła zimna woda. Gdzie się określa temperature otoczenia? Czy to ten parametr mi potrzebny?PioKar pisze: ↑czw gru 05, 2019 6:36 am Histereza 5 stopni.
Tylko nie wczytałem się jeszcze w instrukcję bo zadana albo 25 albo 30
Zaraz się doczytam.
Jest.
1. Tryb grzania
Tryb grzania, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 10 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony i grzejnik działa. Jeżeli temperatura zmierzona osiągnie 27 stopni (25 + 2 = 27) przekaźnik rozłączy grzejnik. Grzejnik zostanie ponownie załączony, jeżeli temperatura spadnie ponownie do 25 stopni.
Czyli u Ciebie ustawiona 25 i histereza 5
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
ustaw sobie tryb chłodzenia a nie grzania.dzikusk pisze: ↑czw gru 05, 2019 7:35 amTak to wszystko rozumiem, ale mi chodzi o to aby grzanie się wyłączyło gdy na źródle ciepła temperatura spadnie poniżej np. 20 stopni, czyli np wygaszę piec. Nie chce wtedy aby podłogówkę chłodziła zimna woda. Gdzie się określa temperature otoczenia? Czy to ten parametr mi potrzebny?PioKar pisze: ↑czw gru 05, 2019 6:36 am Histereza 5 stopni.
Tylko nie wczytałem się jeszcze w instrukcję bo zadana albo 25 albo 30
Zaraz się doczytam.
Jest.
1. Tryb grzania
Tryb grzania, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 10 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony i grzejnik działa. Jeżeli temperatura zmierzona osiągnie 27 stopni (25 + 2 = 27) przekaźnik rozłączy grzejnik. Grzejnik zostanie ponownie załączony, jeżeli temperatura spadnie ponownie do 25 stopni.
Czyli u Ciebie ustawiona 25 i histereza 5
https://gui-generic-builder.supla.io/
Do statusu nie dochodzę.krycha88 pisze: ↑czw gru 05, 2019 7:26 amA jaki STATUS wyświetla Ci urządzenie?PioKar pisze: ↑czw gru 05, 2019 5:50 am Piękna robota.
Wczoraj sprawdzałem 4.7.
Wemos ok. NodeMcu ok.
Ale naszło mnie by spróbować z sonoff basic
Po wgraniu łączę się z sonofem
Przycisk gpio 0
Dioda gpio 13
Przekaznik gpio 12
Czujnik gpio 14
I po resecie nie mam go na stronie supli.
Co mogę żle robić?
Oczywiście zawsze przed nowym wgraniem czyszczę.
Mam zielony ekran.
Zmieniam ustawienia zapisuję restartuję i sonoff umiera.
Nie mogę wejść przyciskiem w config dioda nie miga i w supli nie ma.
Jest tylko jedno nienormalne.
Po wgraniu programu na monitorze sieci wi-fi pojawia sie najpierw
ESP_cos tam ćoś tam (cyframi).
Z tą siecią nie mogę się połączyć i robię cancel
Dopiero po tym pojawia się sieć SUPLA_
I tam wchodzę po 192.168.4.1
Sonofa czyśiłem EREAZE i bin
Ciągle to samo.
Dziś wezmę innego sonofa / choć ten niby jest ok bo Multi da się wgrać i działa.