ESP8266 Primary GUI - Termostat
u mnie 3 DS-y 2x1,5m i 1x5m i tego 5m nie widzi bez rezystora 4,7k. A pytam o dobór rezystancji bo czasami potrafi zgubić odczyt właśnie z tego 5m. a na stronie konfiguracyjnej termostatu nie może go znaleźć jak dam Szukaj DS
Fajna płytka...takiej używam...
https://allegro.pl/oferta/shield-plytka ... 7768352918
- Załączniki
-
- shieldesp.jpg (7.06 KiB) Przejrzano 3708 razy
1. Tryb sterowania wentylatorem PWM - grzanie
histereza 10 stopni, ustawiona temperatura 60 stopni, mierzona temperatura 40 stopni.
W tym momencie prędkość wentylatora ustawi się na 100% jeżeli temperatura będzie z przedziału od 50 do 60 to prędkość będzie ustawiała się liniowo, gdzie 50 stopni to 100% a 60 stopni to 10%, powyżej 60 stopni wentylator się wyłączy.
2. Tryb sterowania wentylatorem PWN - wilgotność
histereza 10, wilgotność 60, mierzona wilgotność to 65.
W tym momencie wentylator będzie działać na 100% jeżeli wilgotność będzie z przedziału od 60 do 50 to prędkość będzie ustawiała się liniowo, gdzie 60 to 100% a 50 to 10%, poniżej 50 wentylator się wyłączy.
Dodatkowo w tej wersji poprawiłem odczyt dla wielu DSów, 8 czujników powinno działać bez problemu
PS
@tijo dzięki za odpowiednią motywację do zrobienia tej wersji
- Załączniki
-
- termostat_v4.9.6.rar
- (777.11 KiB) Pobrany 217 razy
https://gui-generic-builder.supla.io/
@krycha88
No i PIĘKNIE!!!! Teraz połowa wędzarniczej braci zaloguje się do SUPLA forum!!
Teraz zmotywujemy kolegę do dodania oleda do softu plus przyciski na wolne GPIO do zmiany temperatury...i będziemy wędzić na święta..
Jeszcze do pełni funkcjonalności brakuje odwrotności grzania PWM. Im cieplejsza chłodnica tym mocniej kręcą wentylatory...
No i PIĘKNIE!!!! Teraz połowa wędzarniczej braci zaloguje się do SUPLA forum!!
Teraz zmotywujemy kolegę do dodania oleda do softu plus przyciski na wolne GPIO do zmiany temperatury...i będziemy wędzić na święta..
Jeszcze do pełni funkcjonalności brakuje odwrotności grzania PWM. Im cieplejsza chłodnica tym mocniej kręcą wentylatory...
Ta wersja jest jak prezent pod choinkę.krycha88 pisze: ↑ndz gru 22, 2019 12:36 pm termostat_1.JPG
Przygotowałem kolejną wersję w której dodałem dwie nowe funkcjonalności
1. Tryb sterowania wentylatorem PWM - grzanie
histereza 10 stopni, ustawiona temperatura 60 stopni, mierzona temperatura 40 stopni.
W tym momencie prędkość wentylatora ustawi się na 100% jeżeli temperatura będzie z przedziału od 50 do 60 to prędkość będzie ustawiała się liniowo, gdzie 50 stopni to 100% a 60 stopni to 10%, powyżej 60 stopni wentylator się wyłączy.
2. Tryb sterowania wentylatorem PWN - wilgotność
histereza 10, wilgotność 60, mierzona wilgotność to 65.
W tym momencie wentylator będzie działać na 100% jeżeli wilgotność będzie z przedziału od 60 do 50 to prędkość będzie ustawiała się liniowo, gdzie 60 to 100% a 50 to 10%, poniżej 50 wentylator się wyłączy.
Dodatkowo w tej wersji poprawiłem odczyt dla wielu DSów, 8 czujników powinno działać bez problemu
PS
@tijo dzięki za odpowiednią motywację do zrobienia tej wersji
Działa wyśmienicie u mnie 8 DS na ESP8266 ( sprawdzone praktycznie )
Dziękuję