Witam,
proszę o informację jak należy zmodyfikować plik
/etc/supla-dev/supla.cfg
by móc jednym z przekaźników sterować oświetleniem.
Konfiguracja /etc/supla-dev/supla.cfg - Włącznik światła
Witam.
Wystarczy zmienić typ kanału z 2000 na 2010 czyli np:
Z:
[CHANNEL_0]
type=2000
gpio1=27
NA:
[CHANNEL_0]
type=2010
gpio1=27
Wystarczy zmienić typ kanału z 2000 na 2010 czyli np:
Z:
[CHANNEL_0]
type=2000
gpio1=27
NA:
[CHANNEL_0]
type=2010
gpio1=27
Witam,
jak tak zrobiłem to w last_state mam komunikat:
jak tak zrobiłem to w last_state mam komunikat:
Kod: Zaznacz cały
Channel conflict!
Zapomniałem dodać, że po takiej zmianie należy usunąć urządzenie w cloud.supla.org.
Po usunięciu Raspberry zarejestruje się w zmieniana listą kanałów.
Po usunięciu Raspberry zarejestruje się w zmieniana listą kanałów.
Czy jest możliwość sterowania oświetleniem włącznikiem dzwonkowym i przekaźnikiem bistabilnym przez rPi? Nie mam jeszcze sprzętu i nigdy nie miałem więc będę praktykował w późniejszym czasie. Widzę to tak: sygnał z włącznika do rPi (skrętka, 2 żyły? Do jakiego GPIO? Z rpi to z GND?) potem na wyjście z Maliny do przekaźnika. Tylko, że te przekaźniki bistabilne są sterowane odwrotną polaryzacją więc jak to drugim kliknięciem włącznika wyłączyć? Dodam że, do włącznika tylko kable sygnałowe. Przekaźnik i malina np. w rozdzielni.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2016 8:17 pm przez Radek, łącznie zmieniany 1 raz.
Można po wprowadzeniu drobnej modyfikacji w oprogramowaniu.
Pytanie jakie ma być dokładne zastosowanie ?
Pytanie jakie ma być dokładne zastosowanie ?
Aplikacja sygnalizuje czy oświetlenie jest włączone czy też nie z tym, że do sterowania oświetleniem/zasilaniem lepiej użyć ESP8266 zamiast raspberry. Urządzenia można zainstalować blisko włącznika lub wręcz za włącznikiem, a i koszt jest wielokrotnie mniejszy niż użycie raspberry.Radek pisze:Do oświetlenia, i wszędzie tam gdzie jest potrzeba długiego zasilania cewki przekaźnika. Tylko czy np. w aplikacji będzie widoczny stan załączenia?
Ja kombinuje z tą skrętką, żeby w przyszłości np. zmienić sterowanie na PLC albo inne po kablu. Ile zajmie wejść/wyjsć w rPi taki jeden włącznik z jednym punktem oświetleniowym?