PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej

grzegorz.d3
Posty: 38
Rejestracja: sob lut 01, 2020 3:53 pm

Cos takiego wyszło.
Obrazek
Załączniki
Przechwytywanie.PNG
Przechwytywanie.PNG (13.25 KiB) Przejrzano 2457 razy
grzegorz.d3
Posty: 38
Rejestracja: sob lut 01, 2020 3:53 pm

Witam ruszyło wszystko działa.
A można dodać aktualizacje oprogramowania przez OTA do tego wsadu żeby nie trzeba było wyciągać wszystkiego jak by wyszła wersja najnowsza.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

grzegorz.d3 pisze: ndz paź 18, 2020 9:53 am Witam ruszyło wszystko działa.
A można dodać aktualizacje oprogramowania przez OTA do tego wsadu żeby nie trzeba było wyciągać wszystkiego jak by wyszła wersja najnowsza.
Nie ma tutaj ota. To jest prosty przykład jak zacząć z własnym kodem.

Co było wcześniej problemem?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
grzegorz.d3
Posty: 38
Rejestracja: sob lut 01, 2020 3:53 pm

Ok to teraz czekamy na wersję z jednym licznikiem na 3 fazach.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

grzegorz.d3 pisze: ndz paź 18, 2020 8:36 pm Ok to teraz czekamy na wersję z jednym licznikiem na 3 fazach.
Tzn?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
grzegorz.d3
Posty: 38
Rejestracja: sob lut 01, 2020 3:53 pm

Wskazania wszystkich trzech faz czyli 1+2+3 na jednym odczycie.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

grzegorz.d3 pisze: pn paź 19, 2020 3:29 pm Wskazania wszystkich trzech faz czyli 1+2+3 na jednym odczycie.
W aplikacji jest opcja wyświetlania 1+2+3
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
grzegorz.d3
Posty: 38
Rejestracja: sob lut 01, 2020 3:53 pm

Jak można zresetować ten licznik.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

grzegorz.d3 pisze: pn paź 19, 2020 5:55 pm Jak można zresetować ten licznik.
Musisz wywołać metodę resetStorage() na instancji licznika w kodzie
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
forall
Posty: 189
Rejestracja: sob cze 15, 2019 10:36 am

Mistrzowie :-) mam pytanie, mam pompę ciepła, która ma jednostkę wewnątrzna i zewnętrzna, obie są podłączone na różnych bezpiecznikach w rozdzielni... I MEW-01 tego nie ogarnę :((( potrzebowałbym wlasnie takiego licznika dla jednej fazy dla jednostki zewnętrznej..czy to rozwiązanie zda egzamin, po prostu chcę widzieć ile prądu pobiera jednostka zewnętrzna....?
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
ODPOWIEDZ

Wróć do „Nowości”