Tego nie wiedziałem
Masz trzy wyjścia:
-lutowanie
-spróbować odpalić to jako DHT22 - ale tu pewnie i tak będzie trzeba bibliotekę poprawić
-poczekać na poprawkę aby dało się to zrobić na jednym GIPO
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/735
Tego nie wiedziałem
Dokładnie tak, ten Si działa na tej bibliotece po niedużej modyfikacjikrycha88 pisze: ↑śr paź 28, 2020 7:55 pm
-spróbować odpalić to jako DHT22 - ale tu pewnie i tak będzie trzeba bibliotekę poprawić
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/735
zrobiłem tą poprawkę w bibliotece co pisał Wojtek, ustaw tylko DHT22
napisałem swoją wersję tego sterownika na podstawie bibliotek DHT może teraz będzie działać Weź pod uwagę, że miał być to czujnik Si7021 później się okazało, że jednak to nie do końca ten czujnik. Jeżeli bym miał taki czujnik i urządzenie to byś dostał od razu gotowy działający soft. Więc trochę więcej cierpliwości.
A jak zmieniasz adres tego czujnika? Bo w GUI nie wystarczy go ustawićdzikusk pisze: ↑czw paź 29, 2020 4:22 pm Przechodzenie po menu konfiguracyjnym działa teraz bezbłędnie.
Obsługa 2x BME280 nie do końca działa. U mnie pojawiają się 2 kanały (tzn 4, bo ciśnienie także) ale w aplikacji wyniki są tylko na jednym x076 i to zsumowane jakby z obu czujników. Osobno jest ok ale jak są podłączone oba BME to mam np 42 stopni, 1452 hPa. Wilgotność 35,4 niby OK.