Jak podłączyć do MCA2R10

effendi
Posty: 165
Rejestracja: śr kwie 26, 2017 9:36 am

Centrala posiada funkcję bramki. W innym wątku @elmaya napisał, że aby ją uaktywnić w SBW-02 należy połączyć
21 - 8
24 - 13
Moje pytanie brzmi, czy w takim razie pełną funkcjonalność uzyskamy poprzez wykonanie następujących połączeń?
A1 - 7
A2 - 6
11 - 8
14 - 12
21 - 8
24 - 13
Pogodynka >>
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18335
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

effendi pisze: czw lip 09, 2020 3:51 pm Moje pytanie brzmi, czy w takim razie pełną funkcjonalność uzyskamy poprzez wykonanie następujących połączeń?
Osiągniesz jeśli wejście AUX jest odpowiednio ustawione (domyślnie otwiera "skrzydło górne")
Załączniki
Zrzut ekranu 2020-07-9 o 17.56.16.png
Zrzut ekranu 2020-07-9 o 17.56.16.png (117.7 KiB) Przejrzano 2921 razy
effendi
Posty: 165
Rejestracja: śr kwie 26, 2017 9:36 am

Hey, czy istnieje sposób, aby bez posiadania programatora O-View odpowiednio skonfigurować AUX?
Pogodynka >>
bogdans1
Posty: 9
Rejestracja: ndz gru 06, 2020 5:46 pm

Po wybraniu otwierania furtki w aplikacji w centralce słychać "stuknięcie" ale nic się nie dzieje :(

Dodatkowo niestety nie mam informacji o statusie otwarcia bramy - możecie podpowiedzieć jak to ogarnąć (wersja dla laika :))?
Dzięki.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18335
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jak podłączyłeś ?
bogdans1
Posty: 9
Rejestracja: ndz gru 06, 2020 5:46 pm

Podłączenie mam jak poniżej (centralka opisana jako MCA2, ale to chyba to samo co MC424)
A1 - 10
A2 - 9
11 - 11
14 - 15
IN1 do 7
To załatwiło sprawę otwierania i zamykania (bez stanu bramy :()
Dodatkowo chciałem dodać "furtkę" i dołączyłem (nie wiem czy jest zakodowana bo w pilocie jej nie mam, ale domyślnie podobno powinna być włączona i centralka po wybraniu w aplikacji Supla furtki "stuka"
21 - 8
24 - 13
Brakuje mi obecnie (głownie) stanu bramy i jak się da to furtki.
Załączniki
IMG_20201212_122140549.jpg
IMG_20201212_122140549.jpg (346.91 KiB) Przejrzano 2429 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18335
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Musisz uaktywnić OGI w centrali aby mieć stan bramy. Aby mieć funkcję „częściowe otwarcie” musisz zmienić czas załączenia przekaźnika na 0,5 do 1 sek. (Cloud) oraz ustawić AUX wg. tabeli 4.
bogdans1
Posty: 9
Rejestracja: ndz gru 06, 2020 5:46 pm

Czy OGI to
"Wyjście Kontrolka stanu bramy (SCA)/Zamek elektryczny: Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zaciski 6-7 mogą być używane do podłączenia zamka elektrycznego. Jeżeli funkcja nie jest aktywna zaciski 6-7 mogą być używane do
podłączenia kontrolki sygnalizującej stan bramy (24V)." - bazowałem na instrukcji do MC424
Próbowałem to przeprogramować (włączyć/wyłączyć), ale niestety status nadal się nie pojawiał.

Z furtką też porażka :(
Włączyłem AUX "Wejście pomocnicze AUX: Centrala posiada wejście pomocnicze, które
może realizować jedną z 6 funkcji:
Otwieranie częściowe typu 1: działa jak wejście KROK po KROKU, ale
powoduje ruch tylko skrzydła wierzchniego. Działa tak tylko w przypadku bramy całkowicie zamkniętej, w przeciwnym przypadku polecenie jest rozumiane, jako polecenie KROK po KROKU dla obu skrzydeł"

zmieniłem w aplikacji wskazany parametr i niestety nie udało się otworzyć tylko jednego skrzydła.
Nie zmieniałem nic w połączeniach, jedynie przeprogramowałem centralkę.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18335
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

W takim razie jeśli chodzi o czujnik to pozostaje podłączenie kontaktronu. Co do funkcji „furtka” to poruszamy się tylko w obszarze na jaki pozwala centrala.
bogdans1
Posty: 9
Rejestracja: ndz gru 06, 2020 5:46 pm

Dzięki, a podpowiesz jak podłączyć kontrakton do SBW-02?
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”