Nie można zarejestrować V-Pro Smarta do Clouda

jaku2k
Posts: 831
Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm

Post

Witam,
tak jak w temacie - nie mogę zarejestrować V-Pro Smarta do Clouda. Urządzenie wylogowało się ok. dwa tygodnie temu i nie mogę znaleźć sposobu, aby je zalogować. To nie pierwsza taka sytuacja, jednak kiedyś poradziłem sobie resetem do ustawień fabrycznych - teraz tego zrobić nie mogę.
Sytuacja o tyle mnie zdziwiła, że spróbowawszy zarejestrować moduł na Cloudzie publicznym, wszystko poszło jak po maśle. Na prywatnym za Chiny ludowe zrobić tego nie mogę. Poniżej zrzut ekranu z pola rejestracji modułu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Jakub
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Logi Twojego serwera wrzuć. Zapewne są tam jakieś błędy.
jaku2k
Posts: 831
Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm

Post

Po wpisaniu komendy

Code: Select all

docker logs --tail=50 supla-server
wyświetla się coś takiego:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Jakub
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Jeszcze logi mysql-a. Czy aby przypadkiem nie zaktualizowałeś kontenerów ? Może ssl się rozjechał.
jaku2k
Posts: 831
Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm

Post

Ostatni raz aktualizowałem Suplę po wyjściu nowej wersji Clouda.
Tydzień temu walczyłem z bazą danych (domyślnie zainstalowanym na NAS-ie postgreSQL-em) - nie wiem, czy ma to związek z MySQL.
PS. Przypomniało mi się, że instalowałem nowy kontener MySQL (niezależnie od Supli) - ostatecznie go odinstalowałem.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Jakub
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Inne urządzenia się łączą z tym serwerem ?
Masz coś co jest oparte o SDK 3x poza V-Pro ?
jaku2k
Posts: 831
Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm

Post

Tak, inne urządzenia bezproblemowo łączą się z serwerem.
Nie wiem, jakie urządzenia są oparte o oparte o SDK 3x, ale z gotowych produktów mam podłączone moduły Zamela: MEW-01, SBW-02, kilka SRW-01. Z urządzeń zrób-to-sam wszystko mam na różnych wersjach GUI Generica.
Pozdrawiam
Jakub
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Stawiam, że coś się rozjechało z SSL-em ale aby to sprawdzić musiałbym podłączyć pod Twój serwer jakieś urządzenie z logami oparty o SDK 3x. Musiałbyś udostępnić na zewnątrz port 2016. Mógłbym to sprawdzić w pn.
jaku2k
Posts: 831
Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm

Post

Dobrze, port 2016 --> 2016 mam otwarty na stałe.