Jak podłączyć SBW-02 do bramy i unifonu

[email protected]
Posts: 4
Joined: Sat Sep 09, 2023 10:00 pm

Post

Dzień Dobry,

Mam podłączyć SBW-02 tylko do elektrozaczepu rygla drzwi poprzez moduł Vidos A1510-G (zamiast przycisku zwiernego, z tym, ze ma pozostać możliwość otwierania również z klawiatury modułu domofonu).
Proszę o potwierdzenie, czy dobrze kombinuję:
A1 - do +12V
A2 - do LK-
21 - do EB+
24 - do EB-

Czy widzicie tutaj możliwość podłączenie kontroli stanu zamknięcia drzwi bez instalacji kontaktronu?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To jest poprawne podłączenie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
[email protected]
Posts: 4
Joined: Sat Sep 09, 2023 10:00 pm

Post

Dziękuję,
a czy można kontrolować stan otwarcia drzwi (lub tylko czy jest zamkniete), bez montażu kontaktrona?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wątpię.
SUPLA.... Nareszcie w domu.