Witam,
Mam ESP-01 (flash 25q40bt)
Pobrałem najnowsze wsady z https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... t-firmware
Korzystając z NodeMCU wgrywałem pokolei (GPIO0 do masy):
a) wifisocket_54_eagle
b) wifisocket_eagle
c) wifisocket_esp01_eagle
Restart urządzenia (GPIO0 rozwarty)
Resultat: brak sieci SUPLA
Korzystając z ESP FLASH TOOL v0.9.6
Wsad wrzucony przez Zybi
Z tym, że 4Mbit zamiast 8miu podczas wgrywania
Rezultat: Sieć widać, da się połączyć i wyświetlić stronę http://192.168.4.1/
Podczas zapisu zwraca Error
Jakieś sugestie/pomoc?
Po kolei ESP01
-
tomasz
- Posts: 14
- Joined: Thu Nov 03, 2016 7:52 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
Twój ESP ma flash 512KB a soft jest dla ESP z flashem 1MB i dlatego dostajesz error.
Zaraz Ci wrzucę odpowiedni soft.
EDIT: soft usunięty z powodu braku miejsca
Zaraz Ci wrzucę odpowiedni soft.
EDIT: soft usunięty z powodu braku miejsca
Last edited by Zybi on Mon Nov 14, 2016 7:45 pm, edited 1 time in total.
-
tomasz
- Posts: 14
- Joined: Thu Nov 03, 2016 7:52 pm
@Zybi: Mam do Ciebie prośbę. Mógłbyś wrzucić soft do sterowania bramą i furtką dla ESP-01?
-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
Proszę bardzotomasz wrote:@Zybi: Mam do Ciebie prośbę. Mógłbyś wrzucić soft do sterowania bramą i furtką dla ESP-01?
Przekaźnik na GPIO2 podłącz za pomocą tranzystora pnp
EDIT: ten sposób podłączenia tylko dla przekaźników na napięcie 3V (dokładnie to VCC ma być 3,3V)
EDIT: soft dostępny na github-ie:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... 1_512k.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Zybi on Mon Dec 12, 2016 6:32 pm, edited 2 times in total.
-
tomasz
- Posts: 14
- Joined: Thu Nov 03, 2016 7:52 pm
@Zybi: Dzięki.
Dlaczego na GPIO2 domyślnie jest stan wysoki?
Dodatkowo jeżeli ESP-01 wystawia 3.3V a przekaźnik jest sterowany wyższym napięciem to rozwiązanie z tranzysorem PNP nie zadziała Propozycja
Dlaczego na GPIO2 domyślnie jest stan wysoki?
Dodatkowo jeżeli ESP-01 wystawia 3.3V a przekaźnik jest sterowany wyższym napięciem to rozwiązanie z tranzysorem PNP nie zadziała Propozycja
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by tomasz on Sun Nov 06, 2016 8:21 pm, edited 1 time in total.
-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
Stan wysoki związany jest z bootowaniem układu - zaznaczony wiersz jn.
Ponadto, przy przekaźnikach na 5V (które zazwyczaj stosuję) praktyczny układ działa bezproblemowo.
EDIT: - miałem szczęście
Ponadto, przy przekaźnikach na 5V (które zazwyczaj stosuję) praktyczny układ działa bezproblemowo.
EDIT: - miałem szczęście
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
tomasz
- Posts: 14
- Joined: Thu Nov 03, 2016 7:52 pm
Który PIN służy do przejścia w tryb AP podczas zwarcia do masy (dla softu sterownika bramy)?
-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
Należy zewrzeć GPIO 0 do masy 5 razy w czasie nie przekraczającym 5 sekund.tomasz wrote:Który PIN służy do przejścia w tryb AP podczas zwarcia do masy (dla softu sterownika bramy)?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Zybi on Tue Nov 29, 2016 11:54 pm, edited 1 time in total.