SBW-1 i BFT Shyra AC SL 120

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Prosisz się o kłopoty. Podłącz czujnik otwarcia.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
vonGrzegorz
Posts: 5
Joined: Tue Feb 21, 2023 2:30 pm

Post

Ok mam bateryjkę. No i teraz moje pytanie (było kilka sugestii że może tam być 5v itd.). Z rysunku wynika że będzie tam wysoki potencja + REF SWE - żeby zmierzyć wartość V to potrzebuje również niski potencjał - i teraz pytanie skąd go wziąć? Zmierzyć napięcie miedzy 50 a 41? Nie wiem czy na sterowniku nie występują różne napięcia i czy mają wspólną masę?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Ustaw najpierw multimetr na detekcję zwarcia i sprawdź dotykając sondami multimetru zacisk 60 i 70 czy masz sygnał zwarcia. Jeśli tak, to przełącz multimetr na pomiar napięcia stałego, sondę - przyłóż do zacisku 60 lub 70, a sondę + do zacisku 41. Podaj rezultaty.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl