Bartek999 wrote: Wed Sep 24, 2025 10:36 am Witam,

SBW przestał się łączyć, po otwarciu napędu bramy, gdzie się znajdował zauważyłem, że dioda wcale nie świeci...
Klikałem w przycisk confing ale be reakcji (może trzeba dłużej przytrzymać)
Czy raczej urządzenie jest do wymiany (ma około 2 lat)
Jeżeli po resecie zasilania nie wstanie to prześlij urządzenie do nas.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
robertklepacki94
Posts: 1930
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Zobacz też czy jak otwierałeś napęd to nie wyleciał ci z zacisku któryś przewód zasilający. Najlepiej sprawdź miernikiem czy masz napięcie na zaciskach SBW.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Bartek999
Posts: 10
Joined: Wed Mar 23, 2022 7:17 pm

Post

Mirosław F. wrote: Wed Sep 24, 2025 10:50 am
Bartek999 wrote: Wed Sep 24, 2025 10:36 am Witam,

SBW przestał się łączyć, po otwarciu napędu bramy, gdzie się znajdował zauważyłem, że dioda wcale nie świeci...
Klikałem w przycisk confing ale be reakcji (może trzeba dłużej przytrzymać)
Czy raczej urządzenie jest do wymiany (ma około 2 lat)
Jeżeli po resecie zasilania nie wstanie to prześlij urządzenie do nas.
Adres jak poniżej?
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Polska

załączyć jakieś informacje, dane kontaktowe?
Last edited by Bartek999 on Wed Sep 24, 2025 11:26 am, edited 1 time in total.
Bartek999
Posts: 10
Joined: Wed Mar 23, 2022 7:17 pm

Post

robertklepacki94 wrote: Wed Sep 24, 2025 10:51 am Zobacz też czy jak otwierałeś napęd to nie wyleciał ci z zacisku któryś przewód zasilający. Najlepiej sprawdź miernikiem czy masz napięcie na zaciskach SBW.
Sprawdzałem napięcie na stykach przy urządzeniu
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Bartek999 wrote: Wed Sep 24, 2025 10:59 am
Mirosław F. wrote: Wed Sep 24, 2025 10:50 am
Bartek999 wrote: Wed Sep 24, 2025 10:36 am Witam,

SBW przestał się łączyć, po otwarciu napędu bramy, gdzie się znajdował zauważyłem, że dioda wcale nie świeci...
Klikałem w przycisk confing ale be reakcji (może trzeba dłużej przytrzymać)
Czy raczej urządzenie jest do wymiany (ma około 2 lat)
Jeżeli po resecie zasilania nie wstanie to prześlij urządzenie do nas.
Adres jak poniżej?
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Polska

załączyć jakieś informacje, dane kontaktowe?
Dodaj tylko info że nie żyje.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Bartek999
Posts: 10
Joined: Wed Mar 23, 2022 7:17 pm

Post

Mirosław F. wrote: Wed Sep 24, 2025 11:57 am
Bartek999 wrote: Wed Sep 24, 2025 10:59 am
Mirosław F. wrote: Wed Sep 24, 2025 10:50 am

Jeżeli po resecie zasilania nie wstanie to prześlij urządzenie do nas.
Adres jak poniżej?
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Polska

załączyć jakieś informacje, dane kontaktowe?
Dodaj tylko info że nie żyje.
Jakby co sprzęt powinien być u Was
Bartek999
Posts: 10
Joined: Wed Mar 23, 2022 7:17 pm

Post

Sprzęt wymienienony na nowy. Wszystko szybko i sprawnie. Dziękuję Mirosław F. Przy takich sytuacjach czuje się wyższość tego sprzętu od "podobnych urzadzen"