to by musiał już @krycha88 sprawdzićkrycha88 wrote:
Złe wskazania licznika energii na układzie CSE7766
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
To że zlicza się energia po włączeniu przekaźnika to jest celowe aby ograniczyć ilość zapisów do epprom.
Co do problemu to ostania zmianę robiłem w wersji 5.1.0 więc jeżeli w wersji wyżej działa to poprawnie to nie mam pojęcia o co chodzi.
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... e59fbb5045
Co do problemu to ostania zmianę robiłem w wersji 5.1.0 więc jeżeli w wersji wyżej działa to poprawnie to nie mam pojęcia o co chodzi.
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... e59fbb5045
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
zokopian
- Posts: 123
- Joined: Fri Jan 11, 2019 9:00 pm
Przy załączeniu zlicza, czy przy wyłączeniu? Na mój chłopski rozum to przy załączeniu nie powinien mieć nic do zliczenia, bo przecież przed załączeniem nie ma poboru.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
-
zokopian
- Posts: 123
- Joined: Fri Jan 11, 2019 9:00 pm
A w wykresie minutowym też masz takie "piki" jak u mnie?
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
-
zokopian
- Posts: 123
- Joined: Fri Jan 11, 2019 9:00 pm
A czy nie możnaby tego pominąć? Przecież to będą wartości nie mające żadnego znaczenia przy pomiarze - licznik nie jest aż tak dokładny - no chyba, że się mylę.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Jeżeli nie mają żadnego znaczenia to w czym problem. Na pierwszy rzut oka nie widzę błędu. Więc korzystajcie z softu który działa wg was poprawniezokopian wrote: Thu Jul 06, 2023 8:50 pm A czy nie możnaby tego pominąć? Przecież to będą wartości nie mające żadnego znaczenia przy pomiarze - licznik nie jest aż tak dokładny - no chyba, że się mylę.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
zokopian
- Posts: 123
- Joined: Fri Jan 11, 2019 9:00 pm
Chodzi o to, że dopisuje przy załączeniu kilka kWh - to raczej nie jest pobór esp. Dla mnie nie ma problemu, będę korzystał z wersji która działa poprawnie. Problem będzie tylko z nowymi urządzeniami na tym układzie.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A