Sprawdziłem jeszcze raz dziś na spokojnie i tak :

DOT:
pojawia się 5 akcji AT - czyli jest dobrze

DOTS:

pojawia się 3 akcje AT i przycisk działa jak wcześniejsze w trybie :
DOTS PRESSED --- działa za każdym razem po naciśnięciu
DOTS LONG RELEASED -- działa po przytrzymaniu przycisku i chwili jego puszczenia po przytrzymaniu
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 10:30 am Sprawdziłem jeszcze raz dziś na spokojnie i tak :

DOT:
pojawia się 5 akcji AT - czyli jest dobrze

DOTS:

pojawia się 3 akcje AT i przycisk działa jak wcześniejsze w trybie :
DOTS PRESSED --- działa za każdym razem po naciśnięciu
DOTS LONG RELEASED -- działa po przytrzymaniu przycisku i chwili jego puszczenia po przytrzymaniu
To sprawdź teraz 1.3.28-31/01/26
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 10:54 am
LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 10:30 am Sprawdziłem jeszcze raz dziś na spokojnie i tak :

DOT:
pojawia się 5 akcji AT - czyli jest dobrze

DOTS:

pojawia się 3 akcje AT i przycisk działa jak wcześniejsze w trybie :
DOTS PRESSED --- działa za każdym razem po naciśnięciu
DOTS LONG RELEASED -- działa po przytrzymaniu przycisku i chwili jego puszczenia po przytrzymaniu
To sprawdź teraz 1.3.28-31/01/26
Jak się tylko pojawi na github to wrzucam ją 😁
A przy okazji tak jakby się nie pojawiało info o baterii w Supla z tych przycisków Ikea
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 10:56 am
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 10:54 am
LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 10:30 am Sprawdziłem jeszcze raz dziś na spokojnie i tak :

DOT:
pojawia się 5 akcji AT - czyli jest dobrze

DOTS:

pojawia się 3 akcje AT i przycisk działa jak wcześniejsze w trybie :
DOTS PRESSED --- działa za każdym razem po naciśnięciu
DOTS LONG RELEASED -- działa po przytrzymaniu przycisku i chwili jego puszczenia po przytrzymaniu
To sprawdź teraz 1.3.28-31/01/26
Jak się tylko pojawi na github to wrzucam ją 😁
A przy okazji tak jakby się nie pojawiało info o baterii w Supla z tych przycisków Ikea
Jak wgrasz tę aktualizację, to włącz parowanie + Force device to bind gateway i uruchom parowanie w przycisku (to w temacie baterii).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 12:08 pm
LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 10:56 am
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 10:54 am

To sprawdź teraz 1.3.28-31/01/26
Jak się tylko pojawi na github to wrzucam ją 😁
A przy okazji tak jakby się nie pojawiało info o baterii w Supla z tych przycisków Ikea
Jak wgrasz tę aktualizację, to włącz parowanie + Force device to bind gateway i uruchom parowanie w przycisku (to w temacie baterii).
Jeszcze się nie pojawił chyba że pracujesz nad nią jeszcze ?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 1:05 pm
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 12:08 pm
LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 10:56 am

Jak się tylko pojawi na github to wrzucam ją 😁
A przy okazji tak jakby się nie pojawiało info o baterii w Supla z tych przycisków Ikea
Jak wgrasz tę aktualizację, to włącz parowanie + Force device to bind gateway i uruchom parowanie w przycisku (to w temacie baterii).
Jeszcze się nie pojawił chyba że pracujesz nad nią jeszcze ?
Wyskoczyłem do Biedronki a kompilacja się wysypała - właśnie wróciłem i szukam błędu 😉

EDIT - Będzie za 10 minut.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 1:07 pm
LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 1:05 pm
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 12:08 pm
Jak wgrasz tę aktualizację, to włącz parowanie + Force device to bind gateway i uruchom parowanie w przycisku (to w temacie baterii).
Jeszcze się nie pojawił chyba że pracujesz nad nią jeszcze ?
Wyskoczyłem do Biedronki a kompilacja się wysypała - właśnie wróciłem i szukam błędu 😉

EDIT - Będzie za 10 minut.
Update zrobimy ver.1.3.28
Przycisk dział poprawnie, DOT i. DOTS. Generują poprawnie akcje w Supli 😁 chociaż 4x,5x sprawdziłem pobieranie ale wykłada że dział prawidłowo , może ktoś coś wymyśli dla tych zdążeń a może ja 😉

Jednym słowa działa 😁👍 ale ……

Co to baterii to narazie nie pokazał się jej stan . A w GUI nie mogę odczytać stanu baterii nawet po zmianie na słabą( chyba że trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać chwilę 😉)
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 2:05 pm
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 1:07 pm
LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 1:05 pm

Jeszcze się nie pojawił chyba że pracujesz nad nią jeszcze ?
Wyskoczyłem do Biedronki a kompilacja się wysypała - właśnie wróciłem i szukam błędu 😉

EDIT - Będzie za 10 minut.
Update zrobimy ver.1.3.28
Przycisk dział poprawnie, DOT i. DOTS. Generują poprawnie akcje w Supli 😁 chociaż 4x,5x sprawdziłem pobieranie ale wykłada że dział prawidłowo , może ktoś coś wymyśli dla tych zdążeń a może ja 😉

Jednym słowa działa 😁👍 ale ……

Co to baterii to narazie nie pokazał się jej stan . A w GUI nie mogę odczytać stanu baterii nawet po zmianie na słabą( chyba że trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać chwilę 😉)
Zrobiłeś to ponowne parowanie?
W C&A nie możesz odczytać atrybutów BATTERY_PERCENTAGE i BATTERY_VOLTAGE? Budzisz przycisk 1-2 sekundy przed odczytem atrybutu?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 2:19 pm
LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 2:05 pm
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 1:07 pm

Wyskoczyłem do Biedronki a kompilacja się wysypała - właśnie wróciłem i szukam błędu 😉

EDIT - Będzie za 10 minut.
Update zrobimy ver.1.3.28
Przycisk dział poprawnie, DOT i. DOTS. Generują poprawnie akcje w Supli 😁 chociaż 4x,5x sprawdziłem pobieranie ale wykłada że dział prawidłowo , może ktoś coś wymyśli dla tych zdążeń a może ja 😉

Jednym słowa działa 😁👍 ale ……

Co to baterii to narazie nie pokazał się jej stan . A w GUI nie mogę odczytać stanu baterii nawet po zmianie na słabą( chyba że trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać chwilę 😉)
Zrobiłeś to ponowne parowanie?
W C&A nie możesz odczytać atrybutów BATTERY_PERCENTAGE i BATTERY_VOLTAGE? Budzisz przycisk 1-2 sekundy przed odczytem atrybutu?
Bo ja chyba zrobiłem zamieszanie 😁

I tak pisząc że nie przekazuje do Supli info o baterii miałem na myśli fakt że nawet po zmianie baterii na słabą nie wyślę tego stanu pilot do bramki a bramka do Clouda , tylko wtedy gdy odczytamy go w C&A to po chwil ta wartość pokaże się w Supla .
Sprawdziłem to jeszcze raz na ver. 1.3.22 przycisk Ikea IKEA of Sweden | model ID RODRET Dimmer i voltach pokazuje głupoty ale w % jest ok . Tyle że jeśli bateria zmieni stan nie zaraportuje tego . Nawet próba ustawienia czasów w GUI raportu nie pomaga .

A teraz ver.1.3.28 i przycisk IKEA of Sweden | model ID SOMRIG shortcut button to nie mogę odczytać stanu przez C&A mimo sparowania ponownego z włączoną flagą Force .

Ale to może przez te zmiany
( nieraz ciężko przetłumaczyć słowo mówione na pisane aby oddawało ten sam kontekst 😉)

A więc co Ty na to 😁?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 2:40 pm Bo ja chyba zrobiłem zamieszanie 😁

I tak pisząc że nie przekazuje do Supli info o baterii miałem na myśli fakt że nawet po zmianie baterii na słabą nie wyślę tego stanu pilot do bramki a bramka do Clouda , tylko wtedy gdy odczytamy go w C&A to po chwil ta wartość pokaże się w Supla .
Sprawdziłem to jeszcze raz na ver. 1.3.22 przycisk Ikea IKEA of Sweden | model ID RODRET Dimmer i voltach pokazuje głupoty ale w % jest ok . Tyle że jeśli bateria zmieni stan nie zaraportuje tego . Nawet próba ustawienia czasów w GUI raportu nie pomaga .

A teraz ver.1.3.28 i przycisk IKEA of Sweden | model ID SOMRIG shortcut button to nie mogę odczytać stanu przez C&A mimo sparowania ponownego z włączoną flagą Force .

Ale to może przez te zmiany
( nieraz ciężko przetłumaczyć słowo mówione na pisane aby oddawało ten sam kontekst 😉)

A więc co Ty na to 😁?
Rozwiń proszę zdanie " nie mogę odczytać stanu przez C&A"?