SRW-01 i włącznik monostabilny

User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

P.S. Najpewniej to sprawdzić omomierzem...
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdź też czy nie masz zamienionej fazy z zerem na zasilaniu modułu.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
przemek144
Posts: 6
Joined: Mon Sep 10, 2018 6:29 pm

Post

Generalnie to nie mam już pomysłu. Wygląda, że wszystko jest podłączone prawidłowo.
- włącznik bez sterownika działa prawidłowo,
- sterownik bez włącznika na krótko też działa prawidłowo,
- przez aplikację wszystko działa prawidłowo zarówno z podpiętym jak i odpiętym włącznikiem.
A razem nie chcą współpracować. Dzisiaj zamontuję włącznik innej firmy i dam znać czy jest ok.
Obecnie próbowałem na takim włączniku https://e-ospele.pl/lacznik-zaluzjowy-z ... resja.html
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podświetlenie najprawdopodobniej jest przyczyną problemów. Użyj wersji bez podświetlenia.
SUPLA.... Nareszcie w domu.