Sonoff Gate
-
besix
- Posts: 263
- Joined: Sun Mar 20, 2016 9:51 pm
Nie tak , tylko podłączasz tak jak miałeś czyli 230V na IN sonoffa , cewka przekaźnika na OUT sonoffa a styki robocze przekaźnika do zacisków sterownika bramy.jonas09 wrote: Thu Sep 27, 2018 11:15 am Rozumiem że mam podłączyć:
230v -- przekaźnik --sonoff--przekaźnik--brama??
Czujnik otwarcia , najlepiej kontaktron bezpośrednio do wejścia w sonoff.
Z zaciskami 6,7 w sterowniku bramy daj sobie spokój , bo nawet dołożenie przekaźnika 24V nic nie da , dlatego że na tym wyjściu napięcie podawane jest impulsowo w czasie otwierania i w czasie zamykania ( obrazowo - podłączona żarówka 24V do tych zacisków miga w czasie otwierania i potem znowu miga podczas zamykania .
-
jonas09
- Posts: 15
- Joined: Thu Sep 13, 2018 2:18 pm
Dokładnie tak zrobię i bez kombinacji.
Dzięki bardzo wszystkim za pomoc
Dzięki bardzo wszystkim za pomoc