Cześć,
Chciałbym zwiększyć obciążenie ROW-02 a dokładnie mam do wysterowania dwa gniazdka do których są wpięte dmuchawy 2500W.
Każde gniazdo ma być sterowane niezależnie nie zawsze obydwie naraz pracują.
Czy stosując przekaźniki F&F PP-1Zi 230v dla kanałów OUT1 i OUT2 wystarczy czy trzeba będzie też dodać po jednym do IN1 i IN2 ?
Sterowanie będzie zarówno z apki jak i manualnie z łącznika zależy co będę miał pierwsze pod ręką.
Schemat poniżej jak ja to widzę
Image
User avatar
Ernest
Posts: 214
Joined: Tue Oct 04, 2016 6:37 am

Post

Hej,

Przepraszam że w biegu w sobotę i nie rysuję schematu bo ten nie jest do końca poprawny: prąd do odbiorów i tak idzie przez ROW-02. Poprawnie będzie jak ROW będzie sterował cewką przekaźnika a faza przejdzie bokiem. W poniedziałek narysuje schemat.

Ps. Właśnie testujemy ROW-01 z przekaźnikiem 16A. :P
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Schemat połączeń:

Image
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Ernest
Posts: 214
Joined: Tue Oct 04, 2016 6:37 am

Post

Super,

Schemat od Roberta jest poprawny - dzięki :)
User avatar
Wojt.B
Posts: 43
Joined: Tue Mar 13, 2018 3:12 pm
Location: Kraków

Post

Dziękuję Panowie za naprowadzenie i poprawny schemat.

Mam jeszcze jedno pytanie czy ma znaczenie jaki łącznik zastosuję ? Chciałem skorzystać z monostabilnego. najchętniej
https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... ml#product
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wojt.B wrote: Mon May 27, 2019 1:57 pm Dziękuję Panowie za naprowadzenie i poprawny schemat.

Mam jeszcze jedno pytanie czy ma znaczenie jaki łącznik zastosuję ? Chciałem skorzystać z monostabilnego. najchętniej
https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... ml#product
Podstawowy warunek to taki aby nie miał podświetlenia
SUPLA.... Nareszcie w domu.
dambr
Posts: 8
Joined: Sun Oct 16, 2022 7:58 pm

Post

Mam podpięte do ROWa gniazdo. Zgodnie z danymi max obciążenie wynosi 750W. Czy jest tam jakaś dopuszczalna tolerancja? Potrzebowałbym podpiąć do tego gniazdka sporadycznie odkurzacz 1000W.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Może być problem. Na 99% zapieką się styki przekaźnika. Pozostaje Ci zamontować dodatkowy przekaźnik (jak opisany powyżej) lub stycznik.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

ROW-02 ma styki 2x5A a więc max 1250W na kanał także nie widzę problemu jesli chodzi o odkurzacz 1000W.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

@djalex, faktycznie jest tak jak piszesz. Ale obawiałbym się trochę prądu rozruchowego silnika odkurzacza. Teoretycznie powinno być ok :)
Pozdrawiam