Błąd pomiaru
-
Xbuli
- Posts: 9
- Joined: Tue Feb 11, 2020 5:19 am
Poniżej fotki
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Xbuli
- Posts: 9
- Joined: Tue Feb 11, 2020 5:19 am
Zrzuty (ok 3 w nocy, fotowoltaika nie pracuje)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Xbuli
- Posts: 9
- Joined: Tue Feb 11, 2020 5:19 am
Cd. Na 3 fazie oddaję prąd
. Podejrzewam że na wszystkich jest produkcja ale tylko na fazie 3 brak poboru (z tego co pamiętam podpięty jest garaż i warsztacik do tej fazy)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Xbuli
- Posts: 9
- Joined: Tue Feb 11, 2020 5:19 am
Wersja oprogramowania 2.7.12. Rozumiem, że montaż prawidłowy i pewno trzeba będzie reklamację do Zamela wysłać
Postaram się jeszcze zmierzyć co tam płynie za pomocą innego miernika, zobaczę co jest grane. Tyle, że muszę to zrobić po demontazu przekładnika, bo nie ma miejsca na cęgi.
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Faktycznie teraz to widzę. Jeżeli jest to w nocy to coś jest nie tak. Jeżeli dasz radę zmierzyć co się tam dzieje to super. Ja ze swojej strony na obecną chwilę mogę zaproponować abyś do mnie ten licznik przysłał. Podaj mi jeszcze na PW namiary do siebie. W poniedzialek sie z Tobą skontaktuję.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
pietrek345
- Posts: 14
- Joined: Wed Feb 12, 2020 10:44 am
Ja nie mam fotowoltaiki a mam produkcję. Jak to możliwe?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pietrek345
- Posts: 14
- Joined: Wed Feb 12, 2020 10:44 am
Przekładniki dobrze założone. Pierwsza szpilkę z produkcją zauważyłem po około dwóch tygodniach po zamontowaniu licznika
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Adagio
- Posts: 2
- Joined: Wed Jun 17, 2020 4:41 pm
Witam
Podepnę się pod temat, wskazania mojego MEW-01 diametralnie odbiegają od wskazań licznika PGE
Licznik zainstalowałem 16 czerwca, 17 wyzerowałem wskazania, na liczniku PGE miałem
1.8.0: 1708,2
2.8.0: 1512,7
18 czerwca
1.8.0: 1714,4 przyrost: 6,2
2.8.0: 1517,7 przyrost: 5,0
natomiast na MEW-01 po pierwszej dobie wskazywał
En. pobrana: 20,1367
En. Oddana: 11,48558
Miałem przez tydzień urwanie głowy w robocie, więc nie robiłem odczytów codziennie, czytałem na forum, że po paru dniach wskazania się korygowały, więc odpuściłem temat, dzisiaj dokonałem odczytu i wyszło co następuje:
1.8.0: 1760,4 przyrost od zerowania Zamela: 52,2
2.8.0: 1568,3 analogicznie przyrost 55,6
Natomiast MEW-01 wskazuje:
Pobrana 244,3403
oddana: 46,12042
Połączenie sprawdzałem 10 razy kolejność faz pokrywa się z przekładnikami. Trafił mi się felerny sprzęt, czy macie jakieś inne sugestie?
Pozdrawiam Adam
Podepnę się pod temat, wskazania mojego MEW-01 diametralnie odbiegają od wskazań licznika PGE
Licznik zainstalowałem 16 czerwca, 17 wyzerowałem wskazania, na liczniku PGE miałem
1.8.0: 1708,2
2.8.0: 1512,7
18 czerwca
1.8.0: 1714,4 przyrost: 6,2
2.8.0: 1517,7 przyrost: 5,0
natomiast na MEW-01 po pierwszej dobie wskazywał
En. pobrana: 20,1367
En. Oddana: 11,48558
Miałem przez tydzień urwanie głowy w robocie, więc nie robiłem odczytów codziennie, czytałem na forum, że po paru dniach wskazania się korygowały, więc odpuściłem temat, dzisiaj dokonałem odczytu i wyszło co następuje:
1.8.0: 1760,4 przyrost od zerowania Zamela: 52,2
2.8.0: 1568,3 analogicznie przyrost 55,6
Natomiast MEW-01 wskazuje:
Pobrana 244,3403
oddana: 46,12042
Połączenie sprawdzałem 10 razy kolejność faz pokrywa się z przekładnikami. Trafił mi się felerny sprzęt, czy macie jakieś inne sugestie?
Pozdrawiam Adam