Zmostkuj IN1 z IN2. Następnie w kanałach sterujących wskaz czujniki "Całkowitego otwarcia dla kanału".
Tak czy inaczej na zdjęciu nie widzę gdzie podłączyłeś IN1. Powinieneś pod 20.2, a do 20.1 A1.
Musisz też ustawić funkcję 2.7 na 8.

Co do funkcji furtki... Opis w instrukcji sugeruje działanie z goła różne od tego co się spotyka w innych centralach bramowych.
Można spróbować ustawić funkcję 2.9 na 3 i wtedy 21 i 24 do 5.1 i 5.3. Tylko wtedy przycisk "OTW." w centralce będzie też działał jak furtka.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
utjwoloszka
Posts: 4
Joined: Thu Mar 27, 2025 7:55 am

Post

IN1 wpięte jest w 20.2 a A1 do 20.1.
Zmostkuje jeszcze IN1 i IN2