Witam
Załadowałem soft do Wemosa D1 Mini.
Zgłosił się w wifi skonfigurowałem i pojawił się w supli.
Podłączyłem wg schematu czujnik BMP/BME280 brak pomiarów.
Czujnik tego typu: https://allegro.pl/oferta/bme280-czujni ... 7797819510

Gdzie szukać problemu ?
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

Daro1003 wrote: Sat Aug 03, 2019 8:01 am Witam
Załadowałem soft do Wemosa D1 Mini.
Zgłosił się w wifi skonfigurowałem i pojawił się w supli.
Podłączyłem wg schematu czujnik BMP/BME280 brak pomiarów.
Czujnik tego typu: https://allegro.pl/oferta/bme280-czujni ... 7797819510

Gdzie szukać problemu ?
Zamień miejscami kable na d2 i d1.
D1 ma być pod scl.

EDIT POPRAWIONE NA SCHEMACIE WKRADŁ SIĘ BŁĄD. TERAZ SĄ POPRAWNIE
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
User avatar
Daro1003
Posts: 114
Joined: Fri Jan 18, 2019 6:22 am

Post

Nie pomogło.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

Daro1003 wrote: Sat Aug 03, 2019 8:19 amNie pomogło.
TAKA UWAGA- WRZUCIŁEŚ NA FORUM PLIK ZE ZDJĘCIEM KTÓRY MA 2.33MB - JAK TAK KAŻDY BĘDZIE WRZUCAŁ TO SIĘ MIEJSCE SKOŃCZY - POMNIEJSZA SIĘ PLIK
20190803_102449.jpg
[/b][/color][/u]
.
na odworocie BME masz opis. Musi działać
Last edited by QLQ on Sat Aug 03, 2019 8:28 am, edited 1 time in total.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
User avatar
Daro1003
Posts: 114
Joined: Fri Jan 18, 2019 6:22 am

Post

Wszystko się zgadza. A nie działa.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zybi
Posts: 1511
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Post

Sprawdź skanerem I2C jaki masz adres ustawiony na czujniku.
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

Daro1003 wrote: Sat Aug 03, 2019 8:25 am Wszystko się zgadza. A nie działa.
czujnik pracować powinien pod adr 0x76 i tak jest skompilowany program.
Natomiast tu masz z adresacją po 0x77 bo tak też może być. Jak nie zadziała sprawdź/zmień kable, wyczyść WEMoS blank'iem (takim pustym plikiem )
ADR0x77_STACJA_POGODY_BME_BH_WIND.ino.d1_mini.rar
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

Tez dziś postanowiłem sobie zrobić stacje z tego watko bo moja poprzednia coś zaczyna rwać połączenie. Zatrzymałem się na logowaniu przy konfiguracji - jakie jest hasło i jaka nazwa użytkownika do strony konfiguracyjnej?
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

znalazłem :)
login: admin , hasło: password
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Daro1003 wrote: Sat Aug 03, 2019 8:25 am Wszystko się zgadza. A nie działa.
W Arduino masz przykłady (Plik > Przykłady > BME280 > …). Są to na tyle krótkie programy, że dosyć łatwo zrozumieć jak to działa. Przy problemach z podłączeniem polecam zacząć właśnie od uruchomienia odczytów z BME właśnie od wgrania tych przykładów. W programie BME280_Modes masz możliwość zmiany adresu czujnika.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl