Też mam w MC424 na 6 - na 7 +pzygmunt wrote: Tue Nov 06, 2018 9:31 pm Zaciski 11 i 14 z SBW należy podłączyć do zacisków 11 i 15 w centrali MC424
7 w centrali do IN1 w SBW. Jak nie będzie efektu to podłącz pod IN2.
Możesz też ręcznie sprawdzić czy masz podłączyć 7 pod IN2 lub IN2. Test jest prosty. Robisz zworę pomiędzy +24 i IN1. Jak się zmieni ikona to chodzi o IN1 jak nie to robisz zwore pomiędzy +24 i IN2. Jeżeli w tym przypadku ikona się zmieni to chodzi o IN2. ( z głowy nie pamietam jaka tam była domyślna konfiguracja).
Jak już wszystko podłączysz i okazałoby się, że ikona pokazuje stan odwrotny do rzeczywistego to we właściwościach kanału na cloud.supla.org musisz włączyć odwróconą logikę.
Jak spinam i rozpinam 7 z IN1 to ikona w Supla się zmienia
Problem w tym że na 7 jest stale + co bym z brama nie robił
Natomiast jak podepnie miernik pod 6 i 7 to wtedy jest 0 przy zamkniętej, impulsy 24 podczas ruchu i 24 przy otwartej.
Jak mam się wpiąć?