Hej. Jeśli dobrze zauważyłem ten wyłącznik nie posiada przewodu N. W takim wypadku minimalne obciążenie takiego wyłącznika wynosi 3W. Po podłączeniu do IN2 w ROW-01 takiego obciążenia nie uzyskasz. Temat był już poruszany na forum. Spróbuj wstawić kondensator MKT 100nF/275V pomiędzy IN2 ROW-01, a przewód neutralny N. W takiej konfiguracji powinno zadziałać.
Przypominam, że wszelkie prace związane z instalacją oraz modyfikacją wymagają odpowiednich kwalifikacji.
Problem połączanie z włącznikiem dotykowym
-
mateuszj89
- Posts: 15
- Joined: Wed Jan 01, 2020 11:28 am
Miroph dzięki za poradę, po wpięciu kondensatora MKT 100nF/275V pomiędzy IN2 wszystko działa jak należy. Jeszcze raz dzięki 
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Ciszę się, że mogłem pomóc. Z tymi dotykowymi wyłącznikami bez N często bywa taki problem, chociaż na stronie producenta tych wyłączników są schematy które przedstawiają podłączenie takiego kondensatora.
Last edited by Mirosław F. on Tue Jan 28, 2020 9:09 pm, edited 1 time in total.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
miroph wrote: Tue Jan 28, 2020 8:25 pm Ciszę się, że mogłem pomóc. Z tymi dotykowymi wyłącznikami bez N często bywa taki problem, chociaż na stronie producenta tych wyłączników są schematy które przedstawiają podłączenie takiego kondensatora.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55