Problem z roletami

Sterownik rolet
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Na każdym po podmiance czy przy każdym oknie jest tak samo ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wrzuć zdjęcie jak to podłączyłeś ?
Nie masz tam przypadkiem łącznika centralnego albo podświetlenia w przycisku ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
stanley_p
Posts: 20
Joined: Fri Feb 14, 2020 8:17 pm

Post

Tak przy każdym oknie jest tak samo. Na początek moduł bez przycisków.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Może SRW nie nadają się do współpracy z Twoimi roletami... nie wiem :/
Upewnij się, że masz fazę na drugim zacisku.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

Możesz też odłączyć rolety i miernikiem sprawdzać, czy sterownik podaje napięcie w odpowiednim kierunku przez odpowiedni czas.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Może masz zbyt krótki czas ustawiony na cloud.supla.org ?
Możesz zmienić eksperymentalnie na dwa razy dłuższy ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
stanley_p
Posts: 20
Joined: Fri Feb 14, 2020 8:17 pm

Post

Nie ma łącznika centralnego.
stanley_p
Posts: 20
Joined: Fri Feb 14, 2020 8:17 pm

Post

Mój problem jest co najmniej ciekawy. Sprawdziłem miernikiem moduł, i w momencie załączenia pojawia się napięcie (czy to otwieranie czy zamykanie) po kilka razy w jedną stronę. Niestety rolety w momencie otwarcia i zatrzymania gdzieś w połowie, po ponownym podnoszeniu już nie reagują. Muszę wybrać opuszczanie.

Kiedy robię to bez modułu nie mam żadnych problemów. Mogę podnosić kilka razy.

Nie potrafię tego zrozumieć. Przecież w module jest przekaźnik, który zawiera w celu podania napięcia.🙄
stanley_p
Posts: 20
Joined: Fri Feb 14, 2020 8:17 pm

Post

Co mi przyszło do głowy i to zrobiłem. Odłączyłem jeden kabel i w tym momencie wszystko jest ok. Podnosi w każdym momencie. Czyli jednak problem z modułem.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie sądzę aby to był problem z modułem. Podłącz sobie pod środkowe zaciski dwie żarówki 230V i obserwuj jak się zachowują.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SRW-01”