Konfiguracja ROW-2 i ROW-04M
-
marwint
- Posts: 53
- Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm
Dobrze, dziwne, ale ok.
W takim razie to nie do bramy. Założyłem bramę z wielkim skoblem, bez napędu. Brama nie istnieje, there is not spoon.
Zmiana planów.
Mam silnik 400V, który załącza sprężarkę w warsztacie. Potrzebuję ustanowić harmonogram jej pracy, bo utrzymuje mi ciśnienie w hydroforze od tryskaczówki. Wykorzystuję do tego ROW-2, bo poza harmonogramem mam potrzebę włączenia/wyłączenia zdalnego, bo np. w tym momencie przeszkadza sąsiadowi pomimo założonego harmonogramu że powinna pracować. Taki sponton, jego córka uczy się teraz gry na skrzypcach, dzwoni sąsiad że przeszkadza mu hałas, prosi o wyłączenie. ROW-2 mi to umożliwia.
Wykorzystując wcześniejszy schemat, z tym że zamiast brama1 mamy styk załączający cewkę stycznika z podtrzymaniem, natomiast brama 2 to styk NC który po wybraniu rozłączy podtrzymanie, czyli wyłączy silnik.
Więc SBW się nie nadaje, bo nie występuje nic poniżej 230V. ROW-2 jest ok, tylko potrzebuję żeby załączenie było chwilowe.
W takim razie to nie do bramy. Założyłem bramę z wielkim skoblem, bez napędu. Brama nie istnieje, there is not spoon.
Zmiana planów.
Mam silnik 400V, który załącza sprężarkę w warsztacie. Potrzebuję ustanowić harmonogram jej pracy, bo utrzymuje mi ciśnienie w hydroforze od tryskaczówki. Wykorzystuję do tego ROW-2, bo poza harmonogramem mam potrzebę włączenia/wyłączenia zdalnego, bo np. w tym momencie przeszkadza sąsiadowi pomimo założonego harmonogramu że powinna pracować. Taki sponton, jego córka uczy się teraz gry na skrzypcach, dzwoni sąsiad że przeszkadza mu hałas, prosi o wyłączenie. ROW-2 mi to umożliwia.
Wykorzystując wcześniejszy schemat, z tym że zamiast brama1 mamy styk załączający cewkę stycznika z podtrzymaniem, natomiast brama 2 to styk NC który po wybraniu rozłączy podtrzymanie, czyli wyłączy silnik.
Więc SBW się nie nadaje, bo nie występuje nic poniżej 230V. ROW-2 jest ok, tylko potrzebuję żeby załączenie było chwilowe.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
-
marwint
- Posts: 53
- Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm
Pomijając kwestie ze sprężarką - ROW-2 ma przeznaczenie do oświetlenia. Mam wykonaną w pełni instalację elektryczną, jedyne miejsce, gdzie mogę coś zrobić, to przekaźnik bistabilny do oświetlenia w bardzo małej szafie, tylko ROW się mieści. Potrzebuję więc zasymulować przycisk fizyczny który załączy przekaźnik bistabilny.
Moc zbyt duża, żeby wykorzystać styki ROW-2, musi pozostać przekaźnik bistabilny.
Moc zbyt duża, żeby wykorzystać styki ROW-2, musi pozostać przekaźnik bistabilny.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
-
marwint
- Posts: 53
- Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm
No cóż, zawiodłem się, i to bardzo.
Brak rzetelnego wsparcia czy wyjaśnienia bo "ROW-2 nie służy do sterowania bram", i to pomimo, iż wykazałem że rozwiązanie na zasadzie przycisku jest przydatne w wielu innych sytuacjach, również dedykowanych bezpośrednio dla tego urządzenia(oświetlenie).
Wystarczyło wskazać jak ustawić to wejście na bistabilne lub po prostu odpowiedzieć że w tym urządzeniu nie ma takiej możliwości. Miałoby to jakąś klasę. Po tej nie-informacji nie wiem nic, bo może to nawet jest przystosowane do takiej pracy, i można to tak ustawić w jakichś niestandardowy sposób. Tylko nikt nie chce odpowiedzieć, bo nie.
Dla mnie temat zamknięty, niesmak pozostaje. Taka ignorancja "bo tak". Przykre.
Brak rzetelnego wsparcia czy wyjaśnienia bo "ROW-2 nie służy do sterowania bram", i to pomimo, iż wykazałem że rozwiązanie na zasadzie przycisku jest przydatne w wielu innych sytuacjach, również dedykowanych bezpośrednio dla tego urządzenia(oświetlenie).
Wystarczyło wskazać jak ustawić to wejście na bistabilne lub po prostu odpowiedzieć że w tym urządzeniu nie ma takiej możliwości. Miałoby to jakąś klasę. Po tej nie-informacji nie wiem nic, bo może to nawet jest przystosowane do takiej pracy, i można to tak ustawić w jakichś niestandardowy sposób. Tylko nikt nie chce odpowiedzieć, bo nie.
Dla mnie temat zamknięty, niesmak pozostaje. Taka ignorancja "bo tak". Przykre.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Nie wspieramy na forum niekomercyjnych zastosowań naszych urządzeń. To czym będziesz sterował jest Twoją sprawą, ale nikt nie weźmie odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu zastosowania do sterowania urządzenia do tego nie przeznaczonego.
Z powodu ogromu pracy u @Przemysław oraz u mnie nie byliśmy w stanie tak szybko odpowiedzieć na Twoje zapytanie (nie jesteś sam).
Czy czytałeś instrukcję dla ROW-02m oraz ROW-04m?
Oba urządzenia mają możliwość wyzwalania z przycisku monostabilnego oraz bistabilnego. To czy wyzwalanie jest za pomocą przekaźnika nic nie zmienia. Informuję, że wszystkich zmian w podłączeniu oraz samym podłączeniu urządzenia powinna dokonać osoba z uprawnieniami.
Z powodu ogromu pracy u @Przemysław oraz u mnie nie byliśmy w stanie tak szybko odpowiedzieć na Twoje zapytanie (nie jesteś sam).
Czy czytałeś instrukcję dla ROW-02m oraz ROW-04m?
Oba urządzenia mają możliwość wyzwalania z przycisku monostabilnego oraz bistabilnego. To czy wyzwalanie jest za pomocą przekaźnika nic nie zmienia. Informuję, że wszystkich zmian w podłączeniu oraz samym podłączeniu urządzenia powinna dokonać osoba z uprawnieniami.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
marwint
- Posts: 53
- Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm
Dziękuję za odpowiedź, mam szacunek do tego forum, ale argumentacja była chybiona, co wykazałem. Ja nie prosiłem o poparcie swoich rozwiązań, ten temat od początku jest tylko o przycisku.
Czytałem i tam nie ma nic konkretnego. A przynajmniej w tym co jest dołączone do urządzenia: Więc całość się sprowadza do informacji jak to ustawić na przycisk - rzeczywiście w tabeli jest że tak może pracować, ale nie ma takiego ustawienia poprzez supla.cloud.miroph wrote: Thu Jan 28, 2021 7:44 am Czy czytałeś instrukcję dla ROW-02m oraz ROW-04m?
Oba urządzenia mają możliwość wyzwalania z przycisku monostabilnego oraz bistabilnego. To czy wyzwalanie jest za pomocą przekaźnika nic nie zmienia. Informuję, że wszystkich zmian w podłączeniu oraz samym podłączeniu urządzenia powinna dokonać osoba z uprawnieniami.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Więc kończąc bezsensowne przepychanki:
Wchodzisz w tryb konfiguracji urządzenia za pomocą przycisku CONFIG przytrzymując go przez 5 sekund. Łączysz się z AP naszego urządzenia. Z przeglądarki wchodzisz na adres 192.168.4.1 i otwiera się strona konfiguracyjną gdzie możesz zmienić typ zastosowanego łącznika. Na koniec SAVE i wyjście z trybu konfiguracji naciskając przycisk CONFIG lub resetując zasilanie.
Wchodzisz w tryb konfiguracji urządzenia za pomocą przycisku CONFIG przytrzymując go przez 5 sekund. Łączysz się z AP naszego urządzenia. Z przeglądarki wchodzisz na adres 192.168.4.1 i otwiera się strona konfiguracyjną gdzie możesz zmienić typ zastosowanego łącznika. Na koniec SAVE i wyjście z trybu konfiguracji naciskając przycisk CONFIG lub resetując zasilanie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
Mi się wydaje, że cały czas jest tu zamieszanie w słowach: wejście, wyjście, przycisk, bistabilny, monostabilny.marwint wrote: Thu Jan 28, 2021 9:10 am Więc całość się sprowadza do informacji jak to ustawić na przycisk - rzeczywiście w tabeli jest że tak może pracować, ale nie ma takiego ustawienia poprzez supla.cloud.
Pisząc "wejście", "przycisk", to naturalne jest przyjmowanie, że chodzi Ci o wejścia IN1, IN2 w ROW, które można skonfigurować jako wejścia/przyciski monostabilne/bistabilne, które służą do sterowania ROW-em. Do tych wejść najczęściej podłącza się przycisk. Większość modułów Zamela pozwala na skonfigurowanie tych wejść po przejściu do trybu config i ustawienia tego na stronie 192.168.4.1.
Natomiast czytając posty, mam wrażenie, że Tobie nie chodzi o "wejście", czy "przycisk", tylko o konfigurację wyjścia/przekaźnika, który jest w ROW. Tego już nie skonfigujesz w taki sposób jak piszesz. Natomiast używasz mylnych sformułowań, więc dostajesz mylne odpowiedzi, bo ciężko zrozumieć o co pytasz.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
marwint
- Posts: 53
- Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm
Wydaje mi się że jednak stosowałem dobre sformułowania, chyba w ostatnim dopiero coś namieszałem. I to wyszło nawet na początku dyskusji o czym rozmawiamy, pierwsze posty. Ważne że to już za nami.klew wrote: Thu Jan 28, 2021 9:27 am Natomiast używasz mylnych sformułowań, więc dostajesz mylne odpowiedzi, bo ciężko zrozumieć o co pytasz.
Reasumując:
Wyjście sobie zrobiłem urządzeniami zewnętrznymi i to już ogarnięte. Sprowadzając to do Waszej aplikacji, konkretnie potrzebuję żeby było tak: Obecnie jest tak: Jeżeli dobrze rozumiem, ustawienie poprzez tryb konfiguracyjny to właśnie spowoduje, czy da tylko możliwość podłączenia fizycznego przycisku pod in1/in2?.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
Nie, nie da się zmienić konifguracji "wyjścia przekaźnika" w konfiguracji modułu ROW.marwint wrote: Thu Jan 28, 2021 9:43 am Jeżeli dobrze rozumiem, ustawienie poprzez tryb konfiguracyjny to właśnie spowoduje, czy da tylko możliwość podłączenia fizycznego przycisku pod in1/in2?.
Tam jest możliwość konfiguracji wejścia/przycisku, który podłącza się do IN1 i IN2.
Nie da się też uzyskać takiego efektu dla ROW jak pokazałeś na pierwszym zdjęciu z modułu do bram. Ten moduł nie jest do bram i nie wspiera takiej funkcji.