SuperRobert Błaszczak wrote: Sat Apr 25, 2020 3:30 pm Symulacja działania przerzutnika na bramkach NOR w zastosowaniu czujnika poczty na dwóch zwykłych kontaktronach od systemów alarmowych z możliwością podłączenia np. do IN2 modułu sterownika SBW-02: https://www.falstad.com/circuit/circuit ... 4+336+0%0A
Zastosować zasilanie 230V na Hi-Link 5V aby nie kombinować z zasilaniem 12 - 24 AC/DC ze sterownika bramowego, jeden układ CD4001, tranzystor, 3 rezystory i przekaźnik z cewką 5V. Taki układ będzie w 100% bezpieczny zarówno od strony skrzynki pocztowej jak i od strony SBW-02.
Mogę prosić o schemat podłączenia CD4001?
Szkoda, że od otrzymywania korespondencji do czasu jej odebrania, cewka przekaźnika będzie zasilona. Gdyby były przekaźniki bistabilne z dwiema cewkami i dwoma wejściami. Ale Twoje rozwiązanie też jest super. Próbowałem na wirtualnych sensorach w PrimeryGUI tylko coś digitalWrite nie działa dla sensora:(
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Proszę: https://easyeda.com/r.blaszczak/poczta
Ne sprawdzony w działaniu. Może w długi weekend majowy złożę to na płytce uniwersalnej.
Ne sprawdzony w działaniu. Może w długi weekend majowy złożę to na płytce uniwersalnej.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
Na mojej wersji biblioteki można ustawić wirtualny sensor z wyzwalaniem na zasadzie "set"/"reset" z osobnych pinów. Działauchnast.michal wrote: Sun Apr 26, 2020 5:30 pm Próbowałem na wirtualnych sensorach w PrimeryGUI tylko coś digitalWrite nie działa dla sensora:(
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
Tutaj podawałem przykład kodu: viewtopic.php?p=66737#p66737uchnast.michal wrote: Mon Apr 27, 2020 12:27 pm Zrobilem to na 3 sensorach, niski pierwszego zmienia stan trzeciego na wysoki, niski stan drugigo zmienia stan trzeciego na niski. Efekt jest jak u Roberta. Zerknę jeszcze na Twoje źródła. Dzięki
Tylko w ostatnim czasie przerzuciłem enumy of zdarzeń/akcji używanych w metodzie "willTrigger" do osobnego pliku i bez tylu namespaceów, więc trzeba trochę je skrócić w kodzie, np zmienić "Supla::Sensor::VirtualBinary::SET" na "Supla::Sensor::VirtualBinary::SET" - i analogicznie w kilku innych podobnych miejscach.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Kassewsky
- Posts: 164
- Joined: Wed Jan 22, 2020 9:44 am
Witam.Gucio2607. wrote: Wed Jun 12, 2019 8:49 pm Mam i ja..na stole działa
IMG_20190612_214536.jpg
Screenshot_20190612-214252.jpg
IMG_20190612_214433.jpg
Mam pytanie.
Jaki soft użyłeś ? Masz tam oszczędzanie energii?
U mnie zostaje tylko panel i ogniwa do zasilania skrzynki. Stąd pytanie.
-
L0L3K
- Posts: 109
- Joined: Thu Feb 22, 2018 2:34 pm
Ja to rozwiązałem tak wemos + soft 8x sensors i powiadomienie alexy jak listonosz podniesie klapke skrzynki, teraz została kwestia zasilania zastanawiam się nad zasilaniem z napędu bramy faac 740, dobry pomysł? myślałem też na zasilaniem z domofonu ale wtedy bym musiał zmienic skrzynke :/
-
Gucio2607.
- Posts: 508
- Joined: Tue Aug 22, 2017 1:56 pm
Panowie czytam ten temat i nie ogarniam. Jaki soft potrzebuje do wemosa i 2 kontaktronów oraz powiadomienie na telefon. Zasilanie jest od napędu bramy
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO