Sterownik Zamel SBW-02

Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

Witam,
Dzisiaj wszystko już wiem, niestety któryś przewód nie ma ciągłości.
Zostaje mi podłączenie SBW-02 przy napędzie bramy i teraz mam nadzieję, że zadaje ostatnie pytanie.
Jak podłączyć sterownik do samego napędu bramy:
11 i 12 do Open ( czy ma znaczenie prawy, lewy w open)?
A1 i A2 do ECSbus ?
Zadziała?
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

Asz3 wrote: Thu Jun 01, 2023 4:16 pm Witam,
Dzisiaj wszystko już wiem, niestety któryś przewód nie ma ciągłości.
Zostaje mi podłączenie SBW-02 przy napędzie bramy i teraz mam nadzieję, że zadaje ostatnie pytanie.
Jak podłączyć sterownik do samego napędu bramy:
11 i 12 do Open ( czy ma znaczenie prawy, lewy w open)?
A1 i A2 do ECSbus ?
Zadziała?
oczywiście chodziło mi o 11 i 14
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

Czy może tak podłączyć jak na zdjęciu?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdź czy jest napięcie pomiędzy prawym STOP-em i lewym OPEN.
Przy tej okazji zamontuj też dodatkowy kontaktron np. Satel B3.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

pzygmunt wrote: Thu Jun 01, 2023 5:56 pm Sprawdź czy jest napięcie pomiędzy prawym STOP-em i lewym OPEN.
Przy tej okazji zamontuj też dodatkowy kontaktron np. Satel B3.
jest napięcie
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

Asz3 wrote: Thu Jun 01, 2023 6:53 pm
pzygmunt wrote: Thu Jun 01, 2023 5:56 pm Sprawdź czy jest napięcie pomiędzy prawym STOP-em i lewym OPEN.
Przy tej okazji zamontuj też dodatkowy kontaktron np. Satel B3.
jest napięcie
Czyli podpinać jak na schemacie nice?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tak, a IN1 i A1 pod dodatkowy kontaktron.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

pzygmunt wrote: Thu Jun 01, 2023 8:07 pm Tak, a IN1 i A1 pod dodatkowy kontaktron.
Dzięki,
W takim razie jutro podłączam, jak zamówię kontaktron to też założę ( czy ma znaczenie który przewód z kontaktora do IN1 ?)
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

Asz3 wrote: Thu Jun 01, 2023 9:11 pm
pzygmunt wrote: Thu Jun 01, 2023 8:07 pm Tak, a IN1 i A1 pod dodatkowy kontaktron.
Dzięki,
W takim razie jutro podłączam, jak zamówię kontaktron to też założę ( czy ma znaczenie który przewód z kontaktora do IN1 ?)
Zwróciłeś uwagę na to , że w SBW-02 A1 to jest +, a na sterowniku nice A2 jest +?
Kontaktron mam podłączać pod IN1 i A1 +?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tak, ale działałby też podłączony pod A2(-) i IN1. Osobiście preferuję A1(+) i IN1.
Ten schemat co pokazałeś ma zastosowanie do SBW-01 i SBP.
W przypadku SBW-02 podłącz + do A1, a - do A2.
SUPLA.... Nareszcie w domu.