A czym mógłbym Ciebie poprosić o wygenerowanie nowej wersji i sprawdzenie czy wszystko działa poprawnie?Albert wrote: Tue Jan 18, 2022 10:39 am Koledze @jpiernicki coś nie działa. Mi normalnie działały BMP280 na GG wygenerowanym jakoś niedawno. Także wsio jest ok jeśli chodzi o mnie. Napisałem jedynie że mam czujniki, które bez problemu pokazują temp i ciśnienie![]()
Obsługa czujników BMP280
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Albert
- Posts: 650
- Joined: Fri Jan 04, 2019 8:32 pm
- Location: Chełm
@krycha88 oczywiście, ale wieczorem jak wrócę do domu. Mam akurat polutowanego BMP więc tylko aby wgrać i sprawdzić 
-
jpiernicki
- Posts: 17
- Joined: Sat Nov 27, 2021 11:05 pm
Dla informacji
WiFi_D1R2 (ESP8266) z firmware: SuplaDevice GG v4.6.10
Firmware wygenerowane dwa dni temu z użyciem GUI-Generic Builder(a) wersja v4.5.19. Wgrane przez USB po całkowitym resecie ESP
Na tym samym ESP mam jeszcze DHT11 (D5) oraz DS18B20 (Rx) które działają bez problemów
WiFi_D1R2 (ESP8266) z firmware: SuplaDevice GG v4.6.10
Firmware wygenerowane dwa dni temu z użyciem GUI-Generic Builder(a) wersja v4.5.19. Wgrane przez USB po całkowitym resecie ESP
Na tym samym ESP mam jeszcze DHT11 (D5) oraz DS18B20 (Rx) które działają bez problemów
-
Albert
- Posts: 650
- Joined: Fri Jan 04, 2019 8:32 pm
- Location: Chełm
Sorki że tyle mi zajęło, ale kurczę brak czasu na cokolwiek. Mi BMP280 normalnie pokazuje ciśnienie i temp na najnowszym wygenerowanym sofcie 
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
jakim napięciem zasiliłeś ten czujnik? może dałeś 5v i czujnik padł?jpiernicki wrote: Tue Jan 18, 2022 11:03 am Dla informacji
WiFi_D1R2 (ESP8266) z firmware: SuplaDevice GG v4.6.10
Firmware wygenerowane dwa dni temu z użyciem GUI-Generic Builder(a) wersja v4.5.19. Wgrane przez USB po całkowitym resecie ESP
Na tym samym ESP mam jeszcze DHT11 (D5) oraz DS18B20 (Rx) które działają bez problemów
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
jpiernicki
- Posts: 17
- Joined: Sat Nov 27, 2021 11:05 pm
3,301 V z głownej szyny, tak samo jak zasilanie dwóch pozostałych czujników (DHT11 oraz DS18B20). Napięcie na czujniku zmierzone, więc ta opcja odpada.krycha88 wrote: Fri Jan 21, 2022 11:32 amjakim napięciem zasiliłeś ten czujnik? może dałeś 5v i czujnik padł?jpiernicki wrote: Tue Jan 18, 2022 11:03 am Dla informacji
WiFi_D1R2 (ESP8266) z firmware: SuplaDevice GG v4.6.10
Firmware wygenerowane dwa dni temu z użyciem GUI-Generic Builder(a) wersja v4.5.19. Wgrane przez USB po całkowitym resecie ESP
Na tym samym ESP mam jeszcze DHT11 (D5) oraz DS18B20 (Rx) które działają bez problemów![]()
Dodam że wgrałem GUI-Generic: v4.6.10 (Builder: v4.5.19) do drugiego ESP. Konfigurację zrobiłem ręcznie i wynik był dokładnie ten sam.
-
jpiernicki
- Posts: 17
- Joined: Sat Nov 27, 2021 11:05 pm
Tasmota zkonfigurowana i.... dokładnie te same wskazania, czyli lipny czujnikkrycha88 wrote: Fri Jan 21, 2022 12:07 pm To pozostaje Ci wgrać tasmota czy coś innego i zweryfikować pomiary.
download/file.php?mode=view&id=20586
Dziękuję bardzo Wszystkim za udzielone wsparcie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.