Wyzwalacz akcji dla SRW-01, SRW-02m, ROW-01, ROW-02, ROW-02m, ROW-04m, SLW-01, SLW-02, PNW-01 - zaproszenie do testów

and111
Posts: 342
Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm

Post

klew wrote: Wed Oct 06, 2021 8:40 pm
and111 wrote: Wed Oct 06, 2021 7:04 pm
klew wrote: Wed Oct 06, 2021 6:55 pm

Dzięki za info. Jutro sprawdzę.
Masz ustawione przyciski monostabilne czy bistabilne?
Monostabilne
Sprwadź proszę, czy moduł się resetuje gdy jest już połączony z serwerem i kilka razy wciśniesz normalne przyciski.
Tak. Resetuje się przy wciskaniu przycisków. Resetuje się też samoczynnie, cyklicznie co około 30 sekund. Wczoraj nie zwróciłem na to uwagi, bo testy robiłem "na stole" bez podłączonych urządzeń na wyjściach. Koncentrowałem się na działaniu wyzwalacza akcji i nie zwracałem uwagi na chwilowe gaśnięcie diody STATUS (reset modułu).
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

and111 wrote: Thu Oct 07, 2021 7:17 am Tak. Resetuje się przy wciskaniu przycisków. Resetuje się też samoczynnie, cyklicznie co około 30 sekund. Wczoraj nie zwróciłem na to uwagi, bo testy robiłem "na stole" bez podłączonych urządzeń na wyjściach. Koncentrowałem się na działaniu wyzwalacza akcji i nie zwracałem uwagi na chwilowe gaśnięcie diody STATUS (reset modułu).
Dzięki za potwierdzenie. Poprawka będzie niedługo dostępna.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

and111 wrote: Thu Oct 07, 2021 7:17 am
klew wrote: Wed Oct 06, 2021 8:40 pm
and111 wrote: Wed Oct 06, 2021 7:04 pm

Monostabilne
Sprwadź proszę, czy moduł się resetuje gdy jest już połączony z serwerem i kilka razy wciśniesz normalne przyciski.
Tak. Resetuje się przy wciskaniu przycisków. Resetuje się też samoczynnie, cyklicznie co około 30 sekund. Wczoraj nie zwróciłem na to uwagi, bo testy robiłem "na stole" bez podłączonych urządzeń na wyjściach. Koncentrowałem się na działaniu wyzwalacza akcji i nie zwracałem uwagi na chwilowe gaśnięcie diody STATUS (reset modułu).
Podeślij mi na priv-a Twój email. Udostępnię Ci jeszcze jeden update.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
bulek68
Posts: 530
Joined: Thu Feb 08, 2018 6:51 pm
Location: Podkarpackie

Post

Nie wiem w czym rzecz ale u mnie srw się nie resetuje.
Działa od aktalizacji aktalnie 12h
and111
Posts: 342
Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm

Post

pzygmunt wrote: Thu Oct 07, 2021 8:00 am
and111 wrote: Thu Oct 07, 2021 7:17 am
klew wrote: Wed Oct 06, 2021 8:40 pm

Sprwadź proszę, czy moduł się resetuje gdy jest już połączony z serwerem i kilka razy wciśniesz normalne przyciski.
Tak. Resetuje się przy wciskaniu przycisków. Resetuje się też samoczynnie, cyklicznie co około 30 sekund. Wczoraj nie zwróciłem na to uwagi, bo testy robiłem "na stole" bez podłączonych urządzeń na wyjściach. Koncentrowałem się na działaniu wyzwalacza akcji i nie zwracałem uwagi na chwilowe gaśnięcie diody STATUS (reset modułu).
Podeślij mi na priv-a Twój email. Udostępnię Ci jeszcze jeden update.
Na zaktualizowanym firmware jest OK. Moduł pracuje od kilkunastu minut stabilnie. Nie resetuje się. Tryb CONFIG działa z przycisku na module i z przycisków zewnętrznych. Wyzwalacz akcji działa i dla dłuższego wciśnięcia i dla wieloklików.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

bulek68 wrote: Thu Oct 07, 2021 9:36 am Nie wiem w czym rzecz ale u mnie srw się nie resetuje.
Działa od aktalizacji aktalnie 12h
U mnie podobnie: 13h
Za pierwszym razem nie udało mi się wyklikać trybu config, ale za drugim razem się udało.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

Pierwsze wrazenie fajne, jednak zastanawiam się czy ja coś źle robię jeśli tak to poprawcie ale mam skonfigurowany przycisk od rolety (SRW-01)
2 klikniecia w gore podnosza sie wszystkie rolety

2 klikniecia w dol rolety jada na 60%
3 klikniecia w dol rolety jada na 80%
4 klikniecia w dol rolety jada na 100% - pełne zamknięcie

natomaist jak widać na filmiku przy pierwszym 2 kliku rolety pojechaly na 100%

potem nie zareagowaly na 2 klik ale po trzecim pojedynczym kliku pojechaly na 60%
po 3 klikach byly na miejscu a powinny pojechac na 80% potem nie reagowaly
natomiast 2 klik w gore dziala od kopa, potem 2 klik w dol i pieknie na 60%

więcej nie testowalem bo jeden silnik slyszalem ze juz ma ciezej a nie chce zeby mi się termik załączył :)

poniżej film
https://drive.google.com/file/d/1jPnPjm ... sp=sharing

jeśli źle klikam to dajcie znać jak to być powinno, druga kwestia że te łączniki będe wymieniał na ospela jakoś za miesiąc, może kwestia samego łącznika ale dziwne że raz 2 klikiem reaguje na 4 klik - chyba że mikro drgania styku na wejście ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

myxhir wrote: Thu Oct 07, 2021 10:28 am Pierwsze wrazenie fajne, jednak zastanawiam się czy ja coś źle robię jeśli tak to poprawcie ale mam skonfigurowany przycisk od rolety (SRW-01)
2 klikniecia w gore podnosza sie wszystkie rolety

2 klikniecia w dol rolety jada na 60%
3 klikniecia w dol rolety jada na 80%
4 klikniecia w dol rolety jada na 100% - pełne zamknięcie

natomaist jak widać na filmiku przy pierwszym 2 kliku rolety pojechaly na 100%
Masz ustawiony przycisk bistabilny. To co klikasz na początku filmiku to 4x przełączenie: dół - 1, góra - 2, dół - 3, góra - 4.

Więc ogólnie klikasz 2x za dużo :P
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Dlaczego masz jeden klawisz do rolet?
Co to za klawisz?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

klew wrote: Thu Oct 07, 2021 10:33 am
myxhir wrote: Thu Oct 07, 2021 10:28 am Pierwsze wrazenie fajne, jednak zastanawiam się czy ja coś źle robię jeśli tak to poprawcie ale mam skonfigurowany przycisk od rolety (SRW-01)
2 klikniecia w gore podnosza sie wszystkie rolety

2 klikniecia w dol rolety jada na 60%
3 klikniecia w dol rolety jada na 80%
4 klikniecia w dol rolety jada na 100% - pełne zamknięcie

natomaist jak widać na filmiku przy pierwszym 2 kliku rolety pojechaly na 100%
Masz ustawiony przycisk bistabilny. To co klikasz na początku filmiku to 4x przełączenie: dół - 1, góra - 2, dół - 3, góra - 4.

Więc ogólnie klikasz 2x za dużo :P

zwróć prosze uwagę na 2 sekunde oraz 1:56 robię dokładnie to samo a inne efekty :)

przycisk mam tego typu
https://allegro.pl/oferta/przycisk-role ... wUQAvD_BwE

srodkowa pozycja brak sygnalu przelaczenie w gore jazda w gore przelaczenie w dol jazda w dol

na filmiku przelaczam miedzy srodkiem a dolem, niestety ale przycisk swoje ma dlatego chce to wymienic i moze sie wydawac ze robie dol -> srodek i gora .


dopytam jeszcze inaczej

1x przelaczenie to podanie 1 raz sygnału na wejście
2x przełączenie to podanie 2 razy sygnału na wejście
3xprzełączenie to podanie 3 razy sygnału na wejście np doł - stop - dół - stop - dół - stop ?
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec