Już poprawiłem.MadOnion78 wrote: Wed Jan 22, 2020 8:11 am To jest prawidłowo?
V1 - L1 - I1
V2 - L2 - I2
V2 - L3 - I3
Zaniżone wskazania MEW-01
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Last edited by Mirosław F. on Wed Jan 22, 2020 8:25 am, edited 1 time in total.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Kolejność faz nie jest istotna. Jak pisałem ważne aby obwód zasilający pokrywał się z obwodem mierzonym.Robert Błaszczak wrote: Wed Jan 22, 2020 8:13 am @miroph, a czy istotna jest kolejność faz? To znaczy jeśli nie wiemy nawet, że np. faza 2 jest na trzecim zacisku zamieniona z fazą 3 na drugim zacisku? Obwody zasilające i pomiarowe będą podłączone poprawnie, natomiast przesunięcie międzyfazowe nie będzie prawidłowe. W typowej instalacji domowej kolejność faz nie ma wielkiego znaczenia. Dopiero gdy chcemy podłączyć silnik trójfazowy, to zauważymy, że coś jest nie tak.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Mam jeszcze jedno pytanie (od laika), odnośnie załączonych schematów 3F:
3F reverse - jest nieprawidłowo coś na wzór Kolegi stratus84
3F - prawidłowe
dobrze rozumuję?
3F reverse - jest nieprawidłowo coś na wzór Kolegi stratus84
3F - prawidłowe
dobrze rozumuję?
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Dzięki taka odp. mi wystarczy : )
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Z poniższej odpowiedzi wynika, że to właśnie kolejność faz zaburzyła odczyt. @stratus84 wyraźnie napisał, że fazy L2 i L3 były zamienione w "skrzynce prądowej (przyłączu)", natomiast przewody V1, V2, V3 były podłączone zgodnie z przekładnikami. Pomogła zamiana par, czyli zmiana "kierunku wirowania prądu".
stratus84 wrote: Wed Jan 22, 2020 5:56 am Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie
Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...
Dziękuję za pomoc![]()
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Owszem faza L2 i L3 była zamieniona lecz względem przekładnika.klew wrote: Wed Jan 22, 2020 9:43 am Z poniższej odpowiedzi wynika, że to właśnie kolejność faz zaburzyła odczyt. @stratus84 wyraźnie napisał, że fazy L2 i L3 były zamienione w "skrzynce prądowej (przyłączu)", natomiast przewody V1, V2, V3 były podłączone zgodnie z przekładnikami. Pomogła zamiana par, czyli zmiana "kierunku wirowania prądu".
stratus84 wrote: Wed Jan 22, 2020 5:56 am Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie
Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...
Dziękuję za pomoc![]()
Jeszcze raz powtarzam:
Kolejność faz nie ma znaczenia - ważne by faza zasilająca pokrywała się z przekładnikiem, jak to przedstawiłem na rysunku.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Goral64
- Posts: 3258
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
No to musicie uzgodnić zeznaniamiroph wrote: Wed Jan 22, 2020 10:43 amOwszem faza L2 i L3 była zamieniona lecz względem przekładnika.klew wrote: Wed Jan 22, 2020 9:43 am Z poniższej odpowiedzi wynika, że to właśnie kolejność faz zaburzyła odczyt. @stratus84 wyraźnie napisał, że fazy L2 i L3 były zamienione w "skrzynce prądowej (przyłączu)", natomiast przewody V1, V2, V3 były podłączone zgodnie z przekładnikami. Pomogła zamiana par, czyli zmiana "kierunku wirowania prądu".
stratus84 wrote: Wed Jan 22, 2020 5:56 am Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie
Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...
Dziękuję za pomoc![]()
Jeszcze raz powtarzam:
Kolejność faz nie ma znaczenia - ważne by faza zasilająca pokrywała się z przekładnikiem, jak to przedstawiłem na rysunku.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026