MadOnion78 wrote: Wed Jan 22, 2020 8:11 am To jest prawidłowo?
V1 - L1 - I1
V2 - L2 - I2
V2 - L3 - I3
Już poprawiłem.
Last edited by Mirosław F. on Wed Jan 22, 2020 8:25 am, edited 1 time in total.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Wed Jan 22, 2020 8:13 am @miroph, a czy istotna jest kolejność faz? To znaczy jeśli nie wiemy nawet, że np. faza 2 jest na trzecim zacisku zamieniona z fazą 3 na drugim zacisku? Obwody zasilające i pomiarowe będą podłączone poprawnie, natomiast przesunięcie międzyfazowe nie będzie prawidłowe. W typowej instalacji domowej kolejność faz nie ma wielkiego znaczenia. Dopiero gdy chcemy podłączyć silnik trójfazowy, to zauważymy, że coś jest nie tak.
Kolejność faz nie jest istotna. Jak pisałem ważne aby obwód zasilający pokrywał się z obwodem mierzonym.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Ok, dzięki za info. Choć przyznam, że myślałem że kolejność jest również istotna.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Mam jeszcze jedno pytanie (od laika), odnośnie załączonych schematów 3F:
3F reverse - jest nieprawidłowo coś na wzór Kolegi stratus84
3F - prawidłowe
dobrze rozumuję?
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wszystkie załączone schematy są prawidłowe
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Dzięki taka odp. mi wystarczy : )
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Z poniższej odpowiedzi wynika, że to właśnie kolejność faz zaburzyła odczyt. @stratus84 wyraźnie napisał, że fazy L2 i L3 były zamienione w "skrzynce prądowej (przyłączu)", natomiast przewody V1, V2, V3 były podłączone zgodnie z przekładnikami. Pomogła zamiana par, czyli zmiana "kierunku wirowania prądu".
stratus84 wrote: Wed Jan 22, 2020 5:56 am Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie :)

Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...

Dziękuję za pomoc :)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

@klew, stąd zapytałem fachowca. Moim zdaniem to jednak ma znaczenie.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

klew wrote: Wed Jan 22, 2020 9:43 am Z poniższej odpowiedzi wynika, że to właśnie kolejność faz zaburzyła odczyt. @stratus84 wyraźnie napisał, że fazy L2 i L3 były zamienione w "skrzynce prądowej (przyłączu)", natomiast przewody V1, V2, V3 były podłączone zgodnie z przekładnikami. Pomogła zamiana par, czyli zmiana "kierunku wirowania prądu".
stratus84 wrote: Wed Jan 22, 2020 5:56 am Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie :)

Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...

Dziękuję za pomoc :)
Owszem faza L2 i L3 była zamieniona lecz względem przekładnika.
Jeszcze raz powtarzam:
Kolejność faz nie ma znaczenia - ważne by faza zasilająca pokrywała się z przekładnikiem, jak to przedstawiłem na rysunku.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

miroph wrote: Wed Jan 22, 2020 10:43 am
klew wrote: Wed Jan 22, 2020 9:43 am Z poniższej odpowiedzi wynika, że to właśnie kolejność faz zaburzyła odczyt. @stratus84 wyraźnie napisał, że fazy L2 i L3 były zamienione w "skrzynce prądowej (przyłączu)", natomiast przewody V1, V2, V3 były podłączone zgodnie z przekładnikami. Pomogła zamiana par, czyli zmiana "kierunku wirowania prądu".
stratus84 wrote: Wed Jan 22, 2020 5:56 am Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie :)

Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...

Dziękuję za pomoc :)
Owszem faza L2 i L3 była zamieniona lecz względem przekładnika.
Jeszcze raz powtarzam:
Kolejność faz nie ma znaczenia - ważne by faza zasilająca pokrywała się z przekładnikiem, jak to przedstawiłem na rysunku.
No to musicie uzgodnić zeznania :D