wemos d1 mini + d1 relay shield + supla

User avatar
Xoggo
Posts: 182
Joined: Sun Mar 29, 2020 10:03 pm
Location: Zbąszynek

Post

akszyn wrote: Sun Apr 05, 2020 6:37 pm Jak skalibrować ds18b20 (3m) bo wydaje mi się że pokazuje za duże wartości o parę stopni (temperatury otoczenia)
Temperaturę możesz skorygować sobie w Cloudzie jak na załączonym obrazku.
Przechwytywanie.JPG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
akszyn
Posts: 203
Joined: Wed May 22, 2019 2:40 pm
Location: Szczecin

Post

Xoggo wrote: Tue Apr 28, 2020 8:50 pm Temperaturę możesz skorygować sobie w Cloudzie jak na załączonym obrazku.
Wiem że można w cloud ale chodzi mi o to jak sprawdzić o ile muszę skalibrować i dla tego pytam o proces a nie gdzie w supli
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Musisz posiadać termometr referencyjny do którego kalibrujesz.