Warunki w SUPLA Scripts - pomysły

User avatar
SOYER
Posts: 1623
Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
Location: Kryry
Been thanked: 2 times

Post

To ma sens, choć to obejście problemu.
Najgorsze, że obserwując scrypty, warunek pięknie się zmienia w określonym czasie z niespełnionego na spełniony, z orange na green, ale reakcji brak. To mocno myli.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
Tonik1717
Posts: 28
Joined: Sun Jan 02, 2022 8:56 pm

Post

Pytanie do grona. Mam problem z jednym warunkiem. Otwarcie furtki powoduje włączenie światła w przedsionku a jej zamknięcie wywołuje scenę, która ma po 30 sekundach wyłączyć te światło. Niestety odliczenie 30 sekund nie wywołuje sceny. Wrzucam screeny, może ktoś podpowie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
SOYER
Posts: 1623
Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
Location: Kryry
Been thanked: 2 times

Post

Światło ma zgasnąć po 30 sek od zapalenia, czy od zamknięcia furtki, opisz co oznaczają konkretne Twoje numery kanałów. Bo masz różne w pierwszym i drugim warunku.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
Tonik1717
Posts: 28
Joined: Sun Jan 02, 2022 8:56 pm

Post

Światło ma zgasnąć 30 sekund po każdym zamknięciu furtki bez względu na to czy wszedłem czy wyszedłem.
User avatar
Arghatell
Posts: 127
Joined: Thu Jun 11, 2020 10:39 pm

Post

Tonik1717 wrote: Sat Nov 05, 2022 3:21 pm Światło ma zgasnąć 30 sekund po każdym zamknięciu furtki bez względu na to czy wszedłem czy wyszedłem.
To zrób sobie 2 sceny. Jedna sprawdza stan furtki i włącza drugą scenę z opóźnieniem 30sek. W drugiej scenie ustaw warunek sprawdzający stan światła. Proste i nieskomplikowane. Czasem się dziwię, dlaczego ktoś sobie robi pod górkę i kombinuje umieścić wszystko w jednej scenie, skoro nie ma żadnego problemu zrobić sobie 2,3,4...sceny uzależnione od siebie. Milion razy lepiej sprawdza się wtedy jakiś błąd, jeśli wystąpi, patrząc na logi sceny :)
Tonik1717
Posts: 28
Joined: Sun Jan 02, 2022 8:56 pm

Post

No niestety ale u mnie ciężko z takimi rzeczami dlatego pytam Was i jakoś to ogarnę mam nadzieję
User avatar
Arghatell
Posts: 127
Joined: Thu Jun 11, 2020 10:39 pm

Post

Tonik1717 wrote: Sat Nov 05, 2022 3:42 pm No niestety ale u mnie ciężko z takimi rzeczami dlatego pytam Was i jakoś to ogarnę mam nadzieję
Robisz sobie 2 sceny. Na początek pierwsza:
"Wyłączanie światła"
W rubryce: "Warunek wykonania sceny"
wstawiasz warunek przekaźnika, który odpowiada za światło czyli:
przykład: {{state(12345).hi}}
Następnie w zakładce "Akcje"
wybierasz kanał przekaźnika i ustawiasz akcję na wyłączony.
Sprawdzasz, czy działa. Scena ma za zadanie sprawdzać czy światło jest włączone a po uruchomieniu sceny ma wyłączać światło.
-----------------------------------------------------------------------------
Scena druga:
Robisz sobie scenę "Włączanie światła"
W scenie w rubryce "Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów" wpisujesz sobie stan furtki w sensie stan czujnika kontaktronu. Przykład:
{{state(54321).hi}}

Jeśli nie masz czujnika otwarcia, możesz wpisać stan przekaźnika odpowiadającego za elektrozaczep (jeśli masz). Chodzi o to, żeby coś "wiedziało" że furtka jest otwierana/zamykana.

Później w rubryce: "Warunek wykonania sceny"

Wpisujesz warunek:
{{ time('+0 minutes') > sunsetTime() }} {{ time('-0 minutes') < sunriseTime() }}
i masz wschód/zachód , lub tyle minut ile chcesz i możesz sobie to rozpisać.

Następnie w zakładce "Akcje" wybierasz kanał od przekaźnika światła i ustawiasz na włączone.

Podsumowując. Jeśli czujnik furtki po zachodzie słońca zostanie naruszony, scena się uruchomi i włączy światło.

Następnie w zakładce "Dodaj opóźnione akcje" wybierasz SCENĘ pierwszą, czyli "Wyłączanie światła" i dajesz 30 sek na wykonanie tej sceny :)

Czyli scena druga zgasi światło po 30 sekundach.

To wszystko :)
Tonik1717
Posts: 28
Joined: Sun Jan 02, 2022 8:56 pm

Post

No to ogólnie miałem prawie dopracowane ale gdzieś sie zarabalem w akcji. Po twojemu działa. Dziękuję.

Mam tylko jakis dziwny problem z fizycznym klawiszem bo gdy wykonuje ręcznie włącz - wyłącz - włącz - wyłącz - włącz to sterownik momentalnie sam wyłącza światło
User avatar
Arghatell
Posts: 127
Joined: Thu Jun 11, 2020 10:39 pm

Post

Tonik1717 wrote: Sat Nov 05, 2022 5:16 pm Mam tylko jakis dziwny problem z fizycznym klawiszem bo gdy wykonuje ręcznie włącz - wyłącz - włącz - wyłącz - włącz to sterownik momentalnie sam wyłącza światło
A jakie zadanie ma ten włącznik? Tzn, co on włącza?
Tonik1717
Posts: 28
Joined: Sun Jan 02, 2022 8:56 pm

Post

Mam ROW-2. Jedno zapala w srodku a drugie lampe na zewnatrz

Return to “SUPLA Scripts”