SRW-01 - podłączenie
-
Raddii
- Posts: 148
- Joined: Fri Jan 17, 2020 12:17 pm
Z clouda nie da się tego zmienić? Ja mam teraz firmware 2.7.2 pytanie czy aktualne?
-
michael
- Posts: 1320
- Joined: Wed Nov 09, 2016 8:00 am
- Location: Wojkowice
Z Clouda tego ustawienia nie zmienisz. Czy firmware aktualny to nie wiem. Nie mam tego modułu.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Firmware pobierany tylko jak ustawisz w konfiguracji "Firmware update" na "YES". Tylko raz spróbuje pobrać. Jeśli chcesz ponownie spróbować uaktualnić firmware to ponownie musisz przestawić tą opcję. Opcja Config IN1/IN2 określa czy można przełączyć moduł z przycisku w tryb konfiguracji.Raddii wrote: Tue Feb 18, 2020 7:21 am Czyli jeśli chcę teraz ustawić żeby się automatycznie pobierało nowe firmware bez otwierania puszki musiał bym 5 razy szybko nacisnąć jeden przycisk?
Przykład
https://www.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
marith
- Posts: 22
- Joined: Mon Apr 06, 2020 1:42 pm
Czy ktoś zdalnie byłby w stanie pomóc mi z podłączeniem SRW?
Wcześniej elektryk podłączył mi z pominięciem supli i działało niezależnie supla/przycisk.
W puszce mam dwie wiązki
1) Od rolety
- Żółty (połączony z ochronnym z zasilania)
- Czarny
- Brązowy
- Niebieski
2) Oraz pewnie zasianie
- Żółty (połączony z ochronnym z rolety)
- Czarny (wygląda na nie używany - zarobiony)
- Szary
- Brązowy

Wcześniej elektryk podłączył mi z pominięciem supli i działało niezależnie supla/przycisk.
W puszce mam dwie wiązki
1) Od rolety
- Żółty (połączony z ochronnym z zasilania)
- Czarny
- Brązowy
- Niebieski
2) Oraz pewnie zasianie
- Żółty (połączony z ochronnym z rolety)
- Czarny (wygląda na nie używany - zarobiony)
- Szary
- Brązowy

-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
W przewodzie zasilającym brakuje niebieskiego. Najwyraźniej N ktoś podłączył pod inny kolor, który zwykle jest kolorem fazowym. Z którym przewodem był wcześniej połączony niebieski od rolety ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Mi to wygląda tak, że przewód szary jest przewodem neutralnym i często spotykam się, że takie przewody właśnie montowane są w roletach i są wykorzystywane jako przewody neutralne.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Zakładając, że szary to N:
Szary łączysz z niebieskim i N w SRW.
Brązowy do L w SRW oraz i do wejścia w łączniku.
Czarny i Brązowy z rolety do zacisków 3,4 w SRW.
Wyjście "góra" w łączniku do zacisku IN2 w SRW.
Wyjście "dół" w łączniku do zacisku IN1 w SRW.
Szary łączysz z niebieskim i N w SRW.
Brązowy do L w SRW oraz i do wejścia w łączniku.
Czarny i Brązowy z rolety do zacisków 3,4 w SRW.
Wyjście "góra" w łączniku do zacisku IN2 w SRW.
Wyjście "dół" w łączniku do zacisku IN1 w SRW.
SUPLA.... Nareszcie w domu.