Problem z działaniem (zliczaniem impulsów) przez LIW-01
-
Kriskesek
- Posts: 4
- Joined: Tue Jan 13, 2026 6:40 pm
Po zmianie ustawienia dalej nic nie widzę, musi minąć jakiś czas ?
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
A ustawiłeś w cloud przelicznik ilości impulsów np na kWh?Kriskesek wrote: Tue Jan 13, 2026 8:49 pm Po zmianie ustawienia dalej nic nie widzę, musi minąć jakiś czas ?
Domyślnie jest tak zero i przez to pomiary są też zerem
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Kriskesek
- Posts: 4
- Joined: Tue Jan 13, 2026 6:40 pm
Ok ogarnięte, miałem jakies głupoty wpisane, stąd brak liczenia.
Dziękuję za pomoc