Połączenie SRW-01 z internetem

Sterownik rolet
User avatar
pzygmunt
Posts: 19474
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Jak podłączyłeś ? Jakieś zdjęcie / schemat?
masi67
Posts: 45
Joined: Sun Jan 30, 2022 5:38 pm

Post

Ze sterownika:
A2 - na +24 V styk napędu
A1 - na GND napędu
11 - PB napędu
14 - na GND napędu
User avatar
pzygmunt
Posts: 19474
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Jeśli na zaciskach A1 i A2 jest 24V i dioda nie świeci to zgłaszam temat Zamel-owi.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2026
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Hmmm. Jeżeli tak jest jak piszesz, to wygląda na uszkodzony sterownik. Podaj namiary na PW.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
masi67
Posts: 45
Joined: Sun Jan 30, 2022 5:38 pm

Post

Niestety po podłączeniu zasilania na zaciskach A1 i A2 jest 24V, a dioda nie świeci.
Wynika z tego, że sterownik jest uszkodzony niestety.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19474
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Skontaktuj się z Mirkiem
masi67
Posts: 45
Joined: Sun Jan 30, 2022 5:38 pm

Post

Dziękuję.
Napisałem do niego.
Pozdrawiam :)

Return to “ZAMEL SRW-01”