klew wrote: Sun Dec 08, 2024 5:50 pm
przygod wrote: Sun Dec 08, 2024 4:29 pm
Dzięki!
To zobaczę czy czegoś ważnego nie pominąłem. W każdym razie melduję że się udało i nawet działa
Super
Podziel się jeszcze yamlem - może ktoś skorzysta.
Testowo jeden termostat, wrzucam tylko fragment odpowiedzialny za kanały:
Code: Select all
- type: ThermHygroMeterParsed
name: Sypialnia
source:
type: Cmd
command: "/supla/supla_temp_hygro/temp_sypialnia_state.sh"
parser:
type: Simple
refresh_time_ms: 10000
# temperature is read from first line of txt file
temperature: 0
# humidity is read from second line of txt file
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
- type: Hvac
name: Termostat_1
main_thermometer_channel_no: 1
cmd_on: "/supla/supla_temp_hygro/heat_on_sypialnia.sh"
cmd_off: "/supla/supla_temp_hygro/heat_off_sypialnia.sh"
Temperatura, wilgotność i włączanie/wyłączanie termostatu to linki bezpośrednie.
Czy ten termostat jest w stanie jakoś monitorować stan wyjścia i w razie czego uruchomić on/off wedle obecnie zadanej potrzeby?
Obecnie twierdzi że grzeje nawet jak wyjście w międzyczasie zostało wyłączone.
Próbowałem dodać source+parser jak przy relay/termometrze ale bez efektu
Nie jest to jakieś krytyczne, po prostu sprawdziłem scenariusz co się stanie po zaniku i powrocie zasilania gdzie malinka stoi na UPSie a urządzenia wykonawcze już nie.