Wiem, że podobny temat był na forum, ale nie rozwiązał mojego problemu.
Chcę podłączyć SBW-02 do napędu Beninca RI6.E
Mój sterownik ma mniej złączy niż w schematach z forum.
Bardzo proszę o rysunek lub informację do których złączy podłączyć SBW-02.
W załącznikach schemat i zdjęcie mojego sterownika
Pozdrawiam
SBW-02 i Beninca
-
- Posts: 3
- Joined: Fri May 27, 2022 9:14 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 4011
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Schemat:
Nie gwarantuję, że przy połączeniu wrysowanym na czerwono będzie prawidłowo pokazywany stan bramy. Jeśli nie, to IN1 z SBW-02 należy podłączyć z zaciskiem 10 lub 11.
Ps. Przed przystąpieniem do prac połączeniowych zaopatrz się w multimetr z funkcją sygnalizacji zwarcia. Podłączenie wykonujesz na własną odpowiedzialność.
Nie gwarantuję, że przy połączeniu wrysowanym na czerwono będzie prawidłowo pokazywany stan bramy. Jeśli nie, to IN1 z SBW-02 należy podłączyć z zaciskiem 10 lub 11.
Ps. Przed przystąpieniem do prac połączeniowych zaopatrz się w multimetr z funkcją sygnalizacji zwarcia. Podłączenie wykonujesz na własną odpowiedzialność.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Sugeruję IN1 podłączyć pod 10 lub 11 zamiast pod FCA. Unikałbym ingerowania w krańcówki tam gdzie nie jest to konieczne.
-
- Posts: 3
- Joined: Fri May 27, 2022 9:14 am
Wszystko działa super.
In1 na zacisku 11 pokazuje stan otwarcia bramy.
Na zacisku 10 nie pokazywał.
Dziękuję za pomoc.
In1 na zacisku 11 pokazuje stan otwarcia bramy.
Na zacisku 10 nie pokazywał.
Dziękuję za pomoc.